> Учет тепловой энергии.
dolan0808
сообщение 19.7.2014, 22:30
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 19.7.2014
Пользователь №: 239817



Добрый вечер! Пришел недавно в теплоснабжающую организацию и столкнулся с одной проблемой с учетом тепловой энергии. Тепловые счетчики в зданиях подобраны по диаметру входящих трубопроводов и получается что при расчетном расходе теплоносителя 5 тонн/час стоит теплосчетчик с диапазоном от 0,5 т/ч до 80 т/ч. У меня появилось подозрение что при минимальном расходе счетчик не работает или работает с погрешностью в сторону уменьшения из-за того что он слишком большой. Обоснованы ли мои подозрения. Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 19.7.2014, 23:19
Сообщение #2


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50353
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(dolan0808 @ 19.7.2014, 22:30) *
Добрый вечер! Пришел недавно в теплоснабжающую организацию и столкнулся с одной проблемой с учетом тепловой энергии. Тепловые счетчики в зданиях подобраны по диаметру входящих трубопроводов и получается что при расчетном расходе теплоносителя 5 тонн/час стоит теплосчетчик с диапазоном от 0,5 т/ч до 80 т/ч. У меня появилось подозрение что при минимальном расходе счетчик не работает или работает с погрешностью в сторону уменьшения из-за того что он слишком большой. Обоснованы ли мои подозрения. Заранее спасибо!
Технические условия на проектирование узла учёта тепловой энергии получались?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крестьянин
сообщение 20.7.2014, 19:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088



Подозрения оправданы. Расходомеры подбираются, исходя из расчётного расхода теплоносителя в системе потребителя и потери давления на расходомере. Если у Вас в Энергоснабжающей организации присутствует такой факт, то он Вам на руку, так как такой расходомер не будет чувствовать маленькие расходы.
Таким манёвром Энергоснабжающая организация пытается защититься от последующей переналадки в зданиях, где входное давление мало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных