Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Автоматика для электрокалорифера, Очень нужна помощь!!!
chook4a1
сообщение 28.7.2014, 20:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 31.3.2011
Из: Нетешин
Пользователь №: 101122



здравствуйте уважаемые специалисты. Делаю в кафе своих знакомых вентиляцию с двумя приточными вентиляторами. Соответственно на зимнее время предусматриваю подогрев воздуха. На одну систему ставлю два калорифера диаметром 315 мм и мощностью 9 кВт каждый (последовательно). Помогите с автоматикой. Самая простая схема. Калорифер Вентс НК 315-9,0-3. Я сам вентиляционщик, но так сложилось, что в автоматике несилен. Там два термоконтакта ( 50 и 90 градусов) что нада ставить?
Спасибо большое за помощь!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 12)
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 28.7.2014, 20:22
Сообщение #2





Guest Forum






Схему автоматики надо разрабатывать и делать или купить что то готовое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chook4a1
сообщение 28.7.2014, 20:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 31.3.2011
Из: Нетешин
Пользователь №: 101122



Цитата(Kagamine Len @ 28.7.2014, 20:22) *
Схему автоматики надо разрабатывать и делать или купить что то готовое.


Я понимаю, что нужно разрабатывать, но я то ни "бум-бум"...помогите со схемой и рекомендациями...очень не хочется угробить оборудование, а то и само помещение...стоит фильтр, вентилятор, калорифер(9кВт на 400В), еще один калорифер (9 кВт, 400В). Что нужно и как подключить и купить??Мне завтра-послезавтра уже нада все закончить...

Вот такой электрокалорифер http://vents.ua/item/800/NK-315-9-0-3/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 28.7.2014, 20:48
Сообщение #4





Guest Forum






сорри , сильно далеко от Украины. извиняйте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chook4a1
сообщение 28.7.2014, 20:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 31.3.2011
Из: Нетешин
Пользователь №: 101122



Цитата(Kagamine Len @ 28.7.2014, 20:48) *
сорри , сильно далеко от Украины. извиняйте.

А как это влияет на возможность помочь???Я ведь не прошу смонтировать. Мне бы принцип, схемку, марку элементов. Я вот могу хоть во Владивосток нарисовать проект по вентиляции=)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 28.7.2014, 20:59
Сообщение #6





Guest Forum






Разница в используемом оборудовании и степени его доступности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chook4a1
сообщение 28.7.2014, 21:13
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 31.3.2011
Из: Нетешин
Пользователь №: 101122



Цитата(Kagamine Len @ 28.7.2014, 20:59) *
Разница в используемом оборудовании и степени его доступности.

Ну а схему и что нужно регулировать и контролировать...знаю, что нужна задержка выключения вентилятора при выключении системы и задержка включения калорифера включении системы. И как контролировать включение вентилятора, что б дать "добро" на включение калорифера. Как поддерживать температуру в канале после калорифера и если температура на улице уже не -21, а -5, то калорифер ведь будет уже перегреваться??как все это учесть в автоматике?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 28.7.2014, 22:41
Сообщение #8





Guest Forum






Температуру калорифера можно регулировать например регулятором типа ТТС Regin соответствующей мощности.
Я бы посоветовал местного толкового специалиста поискать, чтобы собрал щит управления и автоматику. 18 кВт не шутка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
todatul
сообщение 29.7.2014, 6:02
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 13.6.2014
Пользователь №: 236611



Цитата(chook4a1 @ 28.7.2014, 21:13) *
Ну а схему и что нужно регулировать и контролировать...знаю, что нужна задержка выключения вентилятора при выключении системы и задержка включения калорифера включении системы. И как контролировать включение вентилятора, что б дать "добро" на включение калорифера. Как поддерживать температуру в канале после калорифера и если температура на улице уже не -21, а -5, то калорифер ведь будет уже перегреваться??как все это учесть в автоматике?


при помощи контроллера приточной вентиляции

Прикрепленный файл  re_trm133m_04_1510.pdf ( 1,63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 75


Прикрепленный файл  mod04.gif ( 117,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 109


не забудьте про управление приточной вентиляцией от от пожарной сигнализации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serge197a
сообщение 29.7.2014, 7:49
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764



Хорошее решение.

Если уж совсем Бюджетно,
то простой ТРМ(или аналог, желательно ПИД) с двумя ТТР.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 29.7.2014, 10:43
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(chook4a1 @ 28.7.2014, 20:00) *
Там два термоконтакта ( 50 и 90 градусов)


соеденить последовательно (один с автовозвратом второй с ручным сбросом)

Проще все реализовать на контроллере.
К примеру
http://www.raut-automatic.kiev.ua/kontroll...n/arcon-23.html
там же есть еще контроллеры похожие.
И схемы включений есть.

Если без контроллера то не сильно и дешевле получится, если из нормальных комплектующих собирать.

Самая простая схема без контроллеров
Фаза-НО контактора вентилятора-НО термостата температуры-НЗ защитных термостатов (последовательно)- катушка контакторов ТЭНов-нейтраль.

Термостат температуры устанавливать на улице (типа тены включаются при -10 на улице) или в помещении НО НЕ В КАНАЛЕ!
Вентиляторы включать как электродвигатель (схем в инете полно)

Работать такая схема будет, но могут быть проблемы при выключении вентиляторов при работающих тэнах.
Остаточное тепло (ТЭНы с вентиляторами отключаться) может вызвать срабатывание защитных термостатов.
Для этого надо реле времени с задержкой на отключение и схему рисовать а то на словах не обьяснишь


Цитата(chook4a1 @ 28.7.2014, 21:13) *
как все это учесть в автоматике?

Напишите примерный бюджет на покупку комплектующих (шкаф управления),
тех данные вентиляторов и ТЭНов (напряжение питания, наличие встроенных термоконтактов на вентиляторах)
Какие еще комплектующие уже есть (прессостаты (перепадники давления на фильтрах, вентиляторах), термостаты, контакторы автоматы и т.д)

Схему сюда выложу ориентируясь на ваши предполагаемые затраты smile.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sku-ter
сообщение 31.7.2014, 10:04
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 9.2.2011
Пользователь №: 93446



ТС глянь в личку!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chook4a1
сообщение 31.10.2014, 17:30
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 31.3.2011
Из: Нетешин
Пользователь №: 101122



Всем большое спасибо за советы! Но я и готовых схем понять не могу. Поэтому поручил все автоматчикам. Дорого но зато надежно. Еще раз большое спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 20:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных