Добрый день!
Мне необходимо рассчитать кондиционирования общественного зала с большими теплопоступлениями. По моим расчетам теплопступления получились 46,7 кВт. За счет солнечной радиации - 17,3 кВт. Теплопступления от освещения - 5,3 кВт. Полные теплопступления от людей 18,6 кВт (максимальное количество людей 124). От компьютеров - 5,5 кВт. Объем промещения 1269,4 м3. Значительная часть стен полностью выполнена из стекла без солнцезащитных устройст. Проверила себя по программам, выложенным на форуме. Теплопритоки почти сошлись.
Теперь вопрос. Чтобы ассимилировать теплоизбытки у меня получается необходим огромный приток воздуха. Считала, что подаю приточный воздух с температурой на два градуса ниже требуемой температуры в помещении. Правильно ли это? Или можно большую разницу заложить.
Как лучше огранизовать воздухообмен в данном случае?
Заранее спасибо.

Сообщение отредактировал Onorina - 3.8.2014, 13:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.8.2014, 14:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Возможно, теплопритоки посчитаны правильно, что касается остального - для начала настоятельно рекомендую внимательно прочесть СНиП 41-01-2003, СП 60.13330.2012, СП 7.13130.2013. А разделы/главы в них, касающиеся вентиляции и кондиционирования - несколько раз. Скорей всего Ваши будущие проектные решения существенно изменяться, а вопросы будут совсем другими. Пока ответ: так делать нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Onorina
сообщение 3.8.2014, 15:54
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 22.4.2012
Пользователь №: 148323



ИОВ
Спасибо за ответ. Вы мне очень помогли. Пойду еще раз перепроверю теплопритоки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 3:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных