> Температура раствора этиленгликоля
ipoushok
сообщение 4.8.2014, 6:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 24.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 206747



Здравствуйте.
Скорей всего тупой вопрос, но какова рабочая температура водяного раствора этиленгликоля в пропорция 40/60 (60 вода, 40 гликоль)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 4.8.2014, 6:42
Сообщение #2





Guest Forum






Пропорция может быть по массе или по объему.
по массе -25*С

Сообщение отредактировал Kagamine Len - 4.8.2014, 6:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 4.8.2014, 7:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Физические свойства гликолей и их смесей во многом зависят от того из какого качества компонентов они сделаны, т.е. неоднозначны. Среднестатистические данные примерно таковы: температура начала кристаллизации -24,4С, а дальше так:
Плотность (кг/куб.м) от температуры (х): -(7.9330964*10^(-8))*x^4+(1.4532516*10^(-5))*x^3-0.001707*x^2-0.3833066*x+1066.8355269
Теплоемкость (Дж/(кг*К)) от температуры (х): (3.238474*10^(-8))*x^4-(1.2341149*10^(-5))*x^3-0.0016949*x^2+3.0097189*x+3490.0962281
Вязкость (мм^2/с) от температуры (х): -(8.1632312*10^(-23))*x^9+(3.4065809*10^(-20))*x^8-(5.9763737*10^(-18))*x^7+(5.9300221*10^(-16))*x^6-(3.9885124*10^(-14))*x^5+(2.2341209*10^(-12))*x^4-(1.1964324*10^(-10))*x^3+(5.7854967*10^(-9))*x^2-(2.223575*10^(-7))*x+(5.6359666*10^(-6))
Конструкция 10^(-7) читается как 10 в минус седьмой степени.

Сообщение отредактировал v-david - 4.8.2014, 7:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 4.8.2014, 7:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(v-david @ 4.8.2014, 7:06) *
Физические свойства гликолей и их смесей во многом зависят от того из какого качества компонентов они сделаны, т.е. неоднозначны. Среднестатистические данные примерно таковы: температура начала кристаллизации -24,4С, а дальше так:
Плотность (кг/куб.м) от температуры (х): -(7.9330964*10^(-8))*x^4+(1.4532516*10^(-5))*x^3-0.001707*x^2-0.3833066*x+1066.8355269
Теплоемкость (Дж/(кг*К)) от температуры (х): (3.238474*10^(-8))*x^4-(1.2341149*10^(-5))*x^3-0.0016949*x^2+3.0097189*x+3490.0962281
Вязкость (мм^2/с) от температуры (х): -(8.1632312*10^(-23))*x^9+(3.4065809*10^(-20))*x^8-(5.9763737*10^(-18))*x^7+(5.9300221*10^(-16))*x^6-(3.9885124*10^(-14))*x^5+(2.2341209*10^(-12))*x^4-(1.1964324*10^(-10))*x^3+(5.7854967*10^(-9))*x^2-(2.223575*10^(-7))*x+(5.6359666*10^(-6))
Конструкция 10^(-7) читается как 10 в минус седьмой степени.

А то же самое, но еще и с концентрацией? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 4.8.2014, 9:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



С двумя переменными не могу, могу только для дискретных концентраций.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 4.8.2014, 13:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(v-david @ 4.8.2014, 9:31) *
С двумя переменными не могу, могу только для дискретных концентраций.

есть и такие зависимости )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 4.8.2014, 14:08
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Рабочая температура для чего? Для использования в охлаждении до низких температур или для заправки уличных градирен. Это разные применения с разными требованиями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ipoushok
сообщение 12.8.2014, 16:00
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 24.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 206747



Цитата(daddym @ 4.8.2014, 15:08) *
Рабочая температура для чего? Для использования в охлаждении до низких температур или для заправки уличных градирен. Это разные применения с разными требованиями.

для контура чиллер-градирня
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных