> Конденсат под изоляцией
Alex_77
сообщение 4.8.2014, 12:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 19029



Скапливается конденсат под изоляцией гликолевых трубопроводов, как с этим бороться? Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 4.8.2014, 12:14
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(Alex_77 @ 4.8.2014, 13:10) *
Скапливается конденсат под изоляцией гликолевых трубопроводов, как с этим бороться? Заранее спасибо.

Устранить доступ воздуха, например приклеить изоляцию.

Сообщение отредактировал Kagamine Len - 4.8.2014, 12:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kentavr.1958
сообщение 4.8.2014, 18:14
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.7.2014
Пользователь №: 240517



Запахните поплотнее "шубу".Можно во второй слой. Трубы, я надеюсь,покрыты антикором?.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_77
сообщение 4.8.2014, 18:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 19029



трубы из нержавейки, без антикора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 14.8.2014, 17:20
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



только герметичность. теплоизоляция должна плотно прилегать к поверхностям, без "пузырей", это раз. теплоизоляция д.б. паронепроницаема. это два.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Danila Gordenko
сообщение 4.9.2014, 9:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 5
Регистрация: 2.9.2014
Пользователь №: 243581



Если у Вас открытопористая тепловая изоляция (пенополиуретановые скорлупы, вата), то поверх нее необходимо установить пароизоляционный слой (СП 61.13330.2012 п. 4.5.). Если у Вас закрытопористая тепловая изоляция (вспененный каучук, вспененный полиэтилен, пеностекло), то необходимо проверить ее герметичность, а также толщину. Возможно, толщина рассчитана не верно. Если Вы предоставите исходные данные, я смогу дать Вам более точный ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных