Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Конденсат под изоляцией
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Alex_77
Скапливается конденсат под изоляцией гликолевых трубопроводов, как с этим бороться? Заранее спасибо.
Kagamine Len
Цитата(Alex_77 @ 4.8.2014, 13:10) *
Скапливается конденсат под изоляцией гликолевых трубопроводов, как с этим бороться? Заранее спасибо.

Устранить доступ воздуха, например приклеить изоляцию.
kentavr.1958
Запахните поплотнее "шубу".Можно во второй слой. Трубы, я надеюсь,покрыты антикором?.
Alex_77
трубы из нержавейки, без антикора
LordN
только герметичность. теплоизоляция должна плотно прилегать к поверхностям, без "пузырей", это раз. теплоизоляция д.б. паронепроницаема. это два.
Danila Gordenko
Если у Вас открытопористая тепловая изоляция (пенополиуретановые скорлупы, вата), то поверх нее необходимо установить пароизоляционный слой (СП 61.13330.2012 п. 4.5.). Если у Вас закрытопористая тепловая изоляция (вспененный каучук, вспененный полиэтилен, пеностекло), то необходимо проверить ее герметичность, а также толщину. Возможно, толщина рассчитана не верно. Если Вы предоставите исходные данные, я смогу дать Вам более точный ответ.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.