Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Модульное КТП, Вентиляция
Ksenya_PkS
сообщение 8.8.2014, 10:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.3.2014
Из: Самара
Пользователь №: 226023



Ситупция. Есть блочное здание заводской готовности КТП, размеры 2100х2000х4500, внутри трансформаторы и электрика еще какая-то. Приходит ГИП и говорит - надо там вентиляцию делать. Ни разк не сталкивалась с таким. коробка, по виду напоминает трансформаторы - какие в городе иногда видно за заборами (для представления), и какую вентиляцию там делать - я не знаю. это КТП находится на месторождении нефти. Тепловыделений - 7,5 кВт.
Какую и каким образом делать вентиляцию, какими нормами это подпитывать? Задание электриков - сделать вентиляцию и обеспечить работу трансформаторов (температура в-ха не выше +35). ССылки на документы нормативные, решения - всему буду рада.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 8.8.2014, 10:52
Сообщение #2


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



вы электрик?
придёт ГИП и скажет, что там ещё фундаменты нужны... в вечной мерзлоте.
полезете на форум строителей узнавать как по быстрому фундамент сделать?
отдайте задачу ОВшнику и все. а ещё лучше если это сделает ГИП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ksenya_PkS
сообщение 8.8.2014, 10:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.3.2014
Из: Самара
Пользователь №: 226023



Я как раз и занимаюсь вентиляцией. Поэтому и спрашиваю. Ко мне пришел ГИП как к инженеру по вентиляции, а я впервые сталкиваюсь с ОВ в готовом заводском модульном здании КТП. Поэтому и спрашиваю совета и помощи

Сообщение отредактировал Ksenya_PkS - 8.8.2014, 10:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 8.8.2014, 11:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Очень легко и просто.
1. Определяете наличие взрывоопасных объектов рядом с КТП. Обычно их выносят подальше от них.
2. Определяете расход воздуха для охлаждения этой самой КТП (по ПУЭ перепад не более 15 градусов).
3. Подбираете приточку.
4. Если расход приточного воздуха превышает 10 крат - подбираете вытяжку.
5. Если приточка на воде, скорее всего её придется в отдельное помещение выгородить.
6. Для снижения затрат на нагрев приточного воздуха целесообразно применить рециркуляцию.

вроде всё. работы на день рабочий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ksenya_PkS
сообщение 8.8.2014, 11:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.3.2014
Из: Самара
Пользователь №: 226023



Спасибо)
Меня слегка смутило что модульное здание заводской готовности, уже укомплектованное. и Малые размеры КТП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 8.8.2014, 11:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Обычно такие вещи поставляются с учетом требований Заказчика. Вероятнее всего, в вашем случае, на них забили. Теперь исправляете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 8.8.2014, 11:25
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Ksenya_PkS @ 8.8.2014, 10:23) *
Ситупция. Есть блочное здание заводской готовности КТП, размеры 2100х2000х4500, внутри трансформаторы и электрика еще какая-то. Приходит ГИП и говорит - надо там вентиляцию делать. Ни разк не сталкивалась с таким. коробка, по виду напоминает трансформаторы - какие в городе иногда видно за заборами (для представления), и какую вентиляцию там делать - я не знаю. это КТП находится на месторождении нефти. Тепловыделений - 7,5 кВт.
Какую и каким образом делать вентиляцию, какими нормами это подпитывать? Задание электриков - сделать вентиляцию и обеспечить работу трансформаторов (температура в-ха не выше +35). ССылки на документы нормативные, решения - всему буду рада.


Цитата(Gruz1709 @ 8.8.2014, 11:06) *
Очень легко и просто.
1. Определяете наличие взрывоопасных объектов рядом с КТП. Обычно их выносят подальше от них.
2. Определяете расход воздуха для охлаждения этой самой КТП (по ПУЭ перепад не более 15 градусов).
3. Подбираете приточку.
4. Если расход приточного воздуха превышает 10 крат - подбираете вытяжку.
5. Если приточка на воде, скорее всего её придется в отдельное помещение выгородить.
6. Для снижения затрат на нагрев приточного воздуха целесообразно применить рециркуляцию.

вроде всё. работы на день рабочий.

К сожалению, всё не так! Вот нормы, там всё расписано:
ВСН 21-77 "ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ И НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ", второе издание, Москва, 1990 г.

Похоже, что тот, кто предусмотрел это блочное здание заводской готовности КТП не в теме. Там ещё серьёзные требования к ограждающим конструкциям этой КТП из-за наружного взрыва. Разбирайтесь с ГИПом и электриками!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 8.8.2014, 13:42
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



ИОВ, ВСН тут не пляшет. Название его прочитайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 8.8.2014, 14:13
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Gruz1709 @ 8.8.2014, 13:42) *
ИОВ, ВСН тут не пляшет. Название его прочитайте.

Я про название знаю. 1,5 года назад пришлось плохо распрощаться с проектной конторой, для которой профилем было как раз проектирование предприятий и нефтедобычи и нефтепереработки. По нефтедобыче сейчас под рукой норм нет, а по памяти: там часть требований идентична, а в части идут ссылки на нормы по нефтепереработке. Пусть автор темы и ищет в И-нете, с моей наводкой, полагаю, ей будет несколько легче
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 8.8.2014, 15:00
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Ksenya_PkS,
ВНТП 3-85
ВНТП 01/87/04-84
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274