алена зима
сообщение 8.8.2014, 10:49
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 12.5.2014
Пользователь №: 233196



Добрый день! Помогите, пожалуйста.
Делаю аэродинамический расчет котельной, работающей на дизельном топливе. Столкнулась с такой проблемой: не могу найти теоретический объем дымовых газов и теоретически необходимый для процесса горения объем воздуха, а так же коэффициент избытка воздуха в дымовой трубе! В нормативном методе про дизельное топливо ничего не нашла. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Swift
сообщение 8.8.2014, 15:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 98244



Тепловой расчет котельных агрегатов (норм метод) 1973г. издание 2, переработанное
Цитата
теоретический объем дымовых газов

Цитата
теоретически необходимый для процесса горения объем воздуха

п.4-02

Цитата
коэффициент избытка воздуха в дымовой трубе

п.4-Б, табл. XVI (газоходы за котельным агрегатом)

есть ещё 3-е издание 1998 года, можете посмотреть там. но мне больше нравится 2-е издание.

Сообщение отредактировал Swift - 8.8.2014, 15:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
алена зима
сообщение 11.8.2014, 8:59
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 12.5.2014
Пользователь №: 233196



Спасибо! )) А есть ли стандартное число?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Swift
сообщение 11.8.2014, 9:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 98244



Цитата
А есть ли стандартное число?

не понял вопроса. если вы про коэф. избытка - скорее всего нет. Конструкции-то ведь везде разные. Один ч/з метр от дымовой трубы стоит, другой за 100 м, коэф. изб. воздуха в дымовой трубе будет разный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 11.8.2014, 9:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(алена зима @ 8.8.2014, 11:49) *
Добрый день! Помогите, пожалуйста.
Делаю аэродинамический расчет котельной, работающей на дизельном топливе. Столкнулась с такой проблемой: не могу найти теоретический объем дымовых газов и теоретически необходимый для процесса горения объем воздуха, а так же коэффициент избытка воздуха в дымовой трубе! В нормативном методе про дизельное топливо ничего не нашла. helpsmilie.gif

Теоретическое кол-во воздуха для сгорания жидкого топлива (коэф.изб. в-ха = 1): Vвз.0 = 1,1*Qнр/1000 нм3/кг;
Теоретический объём продуктов сгорания: Vп.г.0 = 1,19*Qнр/1000 нм3/кг;
Объём продуктов горения при действительных условиях: Vп.г. = Vп.г.0 + Vвз.0(альфа - 1) нм3/кг);
где: альфа - коэффициент избытка воздуха (на горелке при "наддуве" или за котлом при "уравновешенной" тяге).
Объёмы расчитаны при нормальных условиях (0 гр.С и 101 кПа). Пересчёт объёмов при фактической т-ре производиться через К=(273 + tф)/273.

Сообщение отредактировал Лыткин - 11.8.2014, 9:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 5:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных