|
  |
Rc Sel 3p в качестве противопожарного УЗО |
|
|
|
9.8.2014, 4:08
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 118991

|
К сожалению, очень мало информации по RC sel, в связи с этим возник следующий вопрос: срочно надо устанавливать щит, в щите на вводе должно быть противопожарное УЗО. Номинал - 160А. В доступности есть только 3-полюсное RC sel. Нагрузки - общебытовые, т.е. присутствует рабочий ноль.
В связи с этим, коллеги, 2 вопроса: 1. Будет ли вообще нормально функционировать 3-полюсное УЗО в данном случае? 2. Если тупо пропустить нулевой проводник через катушку, решит ли это проблему?
Для питания УЗО достаточно 3ф (снимается пружинными клеммами с отходящих клемм АВ), т.е. для работы УЗО ноль не требуется.
|
|
|
|
|
9.8.2014, 16:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319

|
Цитата(Cimmer @ 9.8.2014, 4:08)  К сожалению, очень мало информации по RC sel, в связи с этим возник следующий вопрос: срочно надо устанавливать щит, в щите на вводе должно быть противопожарное УЗО. Номинал - 160А. В доступности есть только 3-полюсное RC sel. Нагрузки - общебытовые, т.е. присутствует рабочий ноль.
В связи с этим, коллеги, 2 вопроса: 1. Будет ли вообще нормально функционировать 3-полюсное УЗО в данном случае? 2. Если тупо пропустить нулевой проводник через катушку, решит ли это проблему?
Для питания УЗО достаточно 3ф (снимается пружинными клеммами с отходящих клемм АВ), т.е. для работы УЗО ноль не требуется. Шьёрт. Нельзя ли как-то точнее и подробнее давать исходные данные? Какая система заземления до объекта? Какая система заземления на объекте? Что значит "нагрузки бытовые, т.е. присутствует рабочий ноль"? Имеется ввиду, что все нагрузки с двойной изоляцией, не требующие заземления? И что такое "3-полюсное УЗО"? Это так обозвано 3-фазное 4-полюсное?
|
|
|
|
|
9.8.2014, 16:28
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 118991

|
Можно, чего ж нет. Система заземления - TN-C-S, приходит от ВРУ. Про бытовые нагрузки - это значит, что не асинхронники  3-полюсное УЗО - это таки 3-полюсное УЗО. Точнее, диф. приставка к Тмах, артикул 1SDA067123R1. Каталог смог найти только такой.
|
|
|
|
|
9.8.2014, 22:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319

|
Цитата(Cimmer @ 9.8.2014, 16:28)  Система заземления - TN-C-S, приходит от ВРУ. (В каталоге 354 страницы, а в поцоватом PDF-ридере почему-то не работает поиск по артикулу.) А, кажется я понял смысл твоего вопроса. Ты предполагаешь (из-за отсутствия полной информации), что в дифференциальном трансформаторе RC Sel идут только фазы, так как оно предназначено для защиты промышленных потребителей, не требующих соединения с рабочей нейтралью. Оно? 1. УЗО с трёмя измеряемыми токами (без нейтрали) в твоём случае будет работать некорректно. Из-за возвратных токов в нейтрали, не проходящих через дифференциальный трансформатор. 2. Добавление 4-го (нейтрального) провода в дифференциальный трансформатор теоретически должно решить проблему. Но насчёт допустимости такой самодеятельности - ну ты понял... P.S. На какой странице каталога описание на RC Sel? (Я вначале грешным делом подумал, что ты решил поставить УЗО в TN-C...)
Сообщение отредактировал straus - 9.8.2014, 22:57
|
|
|
|
|
9.8.2014, 23:23
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 118991

|
Цитата(straus @ 9.8.2014, 23:56)  в дифференциальном трансформаторе RC Sel идут только фазы, так как оно предназначено для защиты промышленных потребителей, не требующих соединения с рабочей нейтралью Почти. Судя по описанию: Код гарантированно функционируют даже при одной фазе с нейтралью или только двух фазах, на которые подается напряжение, а также при наличии однонаправленного пульсирующего тока с постоянной составляющей (минимальное действующее значение «фаза-нейтраль» равно 85 В); RC sel на 3 полюса - для сети 1ф и каких-то специфических случаев. А задача - прикрутить его в штатную сеть 3ф. Попробовал подключить через Тмах с этим УЗО несколько мелких нагревателей. Кнопка "Тест" срабатывает и когда через тор проходят только фазы, и когда добавлен ноль. Описание дифзащит - на стр. 79, схема подключения Тмах с 3- или 4-полюсным RC sel - стр. 255.
|
|
|
|
|
10.8.2014, 0:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319

|
Цитата(Cimmer @ 9.8.2014, 23:23)  Почти. Судя по описанию: Код гарантированно функционируют даже при одной фазе с нейтралью или только двух фазах, на которые подается напряжение, а также при наличии однонаправленного пульсирующего тока с постоянной составляющей (минимальное действующее значение «фаза-нейтраль» равно 85 В); Это касается внутреннего блока питания электронной схемы. Он гарантированно работает при двух подключенных проводах (две фазы или фаза и ноль) и напряжении не ниже 85 вольт. Питание через диод (одним полупериодом) также не выводит БП из рабочего режима. Цитата(Cimmer @ 9.8.2014, 23:23)  RC sel на 3 полюса - для сети 1ф и каких-то специфических случаев. А задача - прикрутить его в штатную сеть 3ф. Они не для сети 1ф, они для сети 3ф без нейтрали - для нагрузки треугольником (или звездой без отвода от нейтрали), там просто некуда подключать четвёртый полюс. Обычно это электродвигатели или нагреватели. Цитата(Cimmer @ 9.8.2014, 23:23)  Попробовал подключить через Тмах с этим УЗО несколько мелких нагревателей. Кнопка "Тест" срабатывает и когда через тор проходят только фазы, и когда добавлен ноль. Ты проверил на ложноотрицательную функцию (несрабатывание). Но в твоём случае будет ложноположительная функция - самопроизвольное срабатывание при неравномерной нагрузке по фазам. Цитата(Cimmer @ 9.8.2014, 23:23)  Описание дифзащит - на стр. 79, схема подключения Тмах с 3- или 4-полюсным RC sel - стр. 255. Да, по каталогу хрен поймёшь, надо смотреть полное описание.
|
|
|
|
|
10.8.2014, 1:11
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 118991

|
Полного описания не нашёл.
Если исходить из принципа работы УЗО, то добавление в катушку нулевого проводника должно решить проблему - будет учитываться ток на всех четырёх проводниках. Но хотелось бы сначала как-то это проверить. Дисбалансной нагрузки мне взять негде, лабораторию звать - ни времени, ни бюджета.
|
|
|
|
|
11.8.2014, 2:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319

|
Цитата(Cimmer @ 10.8.2014, 1:11)  Если исходить из принципа работы УЗО, то добавление в катушку нулевого проводника должно решить проблему - будет учитываться ток на всех четырёх проводниках. Но хотелось бы сначала как-то это проверить. Дисбалансной нагрузки мне взять негде, лабораторию звать - ни времени, ни бюджета. Поверить наличие четвёртого провода в дифференциальном трансформаторе? 1. Разобрать и посмотреть. 2. При помощи звукового генератора и милливольтметра (возможно понадобится ещё маленький понижающий транс). 3. Подключить балансную нагрузку и параллельно одной из ветвей ещё лампочку на 100Вт.
|
|
|
|
|
11.8.2014, 11:14
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 118991

|
Моей слабой стороной является отсутствие теоретической подготовки, в связи с этим с конструкцией тороида я не знаком в достаточной степени. Но мне почему-то казалось, что у дифф транса 2 провода, отходящих на расцепитель дифф тока, и с количеством проводников, проходящих через тор, это никак не связано.
|
|
|
|
|
11.8.2014, 14:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319

|
Цитата(Cimmer @ 11.8.2014, 11:14)  Моей слабой стороной является отсутствие теоретической подготовки, в связи с этим с конструкцией тороида я не знаком в достаточной степени. Но мне почему-то казалось, что у дифф транса 2 провода, отходящих на расцепитель дифф тока, и с количеством проводников, проходящих через тор, это никак не связано. В дифференциальном трансформаторе несколько первичных обмоток (по количеству контролируемых цепей) и одна вторичная. Код N L1 L2 L3 o o o o | | | | ----o | | | | | | | | | C C C C C C | | | | C | | | | | | | | | ----o o o o o Он выделяет геометрическую сумму токов. При отсутствии утечек эта сумма равна нулю. В твоём случае обмотки в N скорее всего нет.
|
|
|
|
|
11.8.2014, 22:15
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 118991

|
Практика показала, что на лампу 100Вт, подключенную нулём до УЗО, УЗО стабильно отлетает. Если подключить после УЗО - работает.
Нейтраль протащил в тор. Собссна, это был главный геморр - катушка на 4 проводника по 70 мм2 явно не рассчитана. Кто там богом у электриков работает? Надо будет хорошенько помолиться.
|
|
|
|
|
11.8.2014, 22:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319

|
Цитата(Cimmer @ 11.8.2014, 22:15)  Кто там богом у электриков работает? Надо будет хорошенько помолиться. Господи спаси и заземли. Аминь!
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|