> Клапан на кондесатопровод
cemen
сообщение 9.8.2014, 11:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 15.11.2008
Пользователь №: 25370



Здравствуйсте!Писал уже не раз ,настал очередной раз.Обрисую ситуацию ; пластинчатых теплообменника(" на отопление ,2 на гвс) подключены паралельно.Общий кондесатопровод идет через охладитель конденсата(являющегося 1 ступенью гвс).Регулировка по пару.Были проблемы:поплавковые КО FLT выходили из строя,быстро изнашивались тубы кондесатопровода.Хим анализ кондесата показал высокое содержание со2.Послу установки термодинамических ко 45нж,ситуация стала еще хуже.Трубы стали гнить за 3-4 месяца.Рководству предложили:1)во первых поставить КО подходящего типа под тип и режим оборудования 2)Поставить трубы с увеличенной стенкой ну и собственно так,как мы не можем изменить качество пара то предложил минимизировать действие со2 путем установки поплавково-термостатического КО,имеющего клапан отвода газов.Но так как все это стоит очень дорого,в ответ услышал следуюшие варианты1.поставить один общий КО на все пакеты.(убедил не делать)
2.Вместо кО поставить задвижки (Убедил не делать)
3.Поставить клапан 6с на конденсатопровод.(на днях повезут перенимать опыт,подробности не знаю,что и как стоит)

Собственно на какие моменты обратить внимание ,если заставят ставить какие нить клапана?Автоматика? и как объянить почему парпровод не гниет?а конд-д сгнивает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 9.8.2014, 14:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Эта тема неоднократно обсуждалась в рамках форума.
Интенсивная коррозия обусловлена действием угольной кислоты, а она проявляет себя только при доохлаждении конденсата ниже Т насыщения. Именно поэтому паропроводы живут дольше.

Конденсатопроводы, собственно как и паропроводы лучше выполнять из толстостенной бесшовной трубы. Ну если есть возможность, то конд. линию из нерж. стали.

Устанавливать общий КО на неск. теплообменников нельзя.

Термодинамический тип КО не следует ставить для отвода конденсата от теплообменников, особенно с регулмированием пара на входе.

Возможно у вас ТО сильно подтапливаются.

Сообщение отредактировал gilepp - 9.8.2014, 14:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 16:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных