Здравствуйсте!Писал уже не раз ,настал очередной раз.Обрисую ситуацию ; пластинчатых теплообменника(" на отопление ,2 на гвс) подключены паралельно.Общий кондесатопровод идет через охладитель конденсата(являющегося 1 ступенью гвс).Регулировка по пару.Были проблемы:поплавковые КО FLT выходили из строя,быстро изнашивались тубы кондесатопровода.Хим анализ кондесата показал высокое содержание со2.Послу установки термодинамических ко 45нж,ситуация стала еще хуже.Трубы стали гнить за 3-4 месяца.Рководству предложили:1)во первых поставить КО подходящего типа под тип и режим оборудования 2)Поставить трубы с увеличенной стенкой ну и собственно так,как мы не можем изменить качество пара то предложил минимизировать действие со2 путем установки поплавково-термостатического КО,имеющего клапан отвода газов.Но так как все это стоит очень дорого,в ответ услышал следуюшие варианты1.поставить один общий КО на все пакеты.(убедил не делать)
2.Вместо кО поставить задвижки (Убедил не делать)
3.Поставить клапан 6с на конденсатопровод.(на днях повезут перенимать опыт,подробности не знаю,что и как стоит)