Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> ЧП Danfoss Vlt Vts051p5k5 на 5,5kw, настройка параметра
Dimon_5
сообщение 14.8.2014, 10:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 14.8.2014
Пользователь №: 242003



Подскажите, почему при выключении сетевого автомата частотника danfoss VLT microdrive5,5kW , когда он работает или не работает и двигатель установкии соответственно тоже крутится или не крутится.Сухие контакты аварий(на клемнике это 12 и 18 разъем) не меняют своего состояния соответственного контроллер не получает сигнал об аварии частотника. Параметр 14-1 это специальная функция вкл/выкл сети она не доступна, а 14-12 это функция асимметрии сети. Какие параметры активируют аварийный контакт при пропадании сети на частотнике?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 14.8.2014, 12:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



На что запрограммировано реле, то и происходит, возможно только одно действие. У вас воэможно она вообще не запрограммирована.
Параметр 5-40.

Сообщение отредактировал Pawel - 14.8.2014, 12:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimon_5
сообщение 14.8.2014, 14:23
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 14.8.2014
Пользователь №: 242003



Пробовал в параметре 5-40 выставить 10 это сработка реле и при Alarm и при Warn, выключаю питание на самом частотнике горит предупреждение W8 а реле в каком состоянии находилось в таком и продолжает оставаться, реле про которое я говорю RELAY 01 и 03 нормально замкнутые контакты, клеммы 12 и 18 запрограммированы как команда на пуск и остановку, 53 и 55 управление 0-10в. Подскажите почему не отрабатывает RELAY 01 и 03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 14.8.2014, 16:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Реле срабатывает когда возникает неиспровность во время работы. обычно использую 5-40 значение 2 либо 5 или 6 на нормально открытые контакты. Когда привод в работе и исправен контакты замкнуты.

Сообщение отредактировал Pawel - 14.8.2014, 16:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimon_5
сообщение 14.8.2014, 17:18
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 14.8.2014
Пользователь №: 242003



Спасибо, буду пробовать. Вопрос возник потому-что из-за скачков электричества по разным причинам пропадает напряжение, а контакт не размыкается и контроллер не воспринимает то, что частотник стоит отключенный. Причем сейчас по умолчанию параметр 5-40 выставлен в 0 и при этом контакт размыкается при запущенной установки, если она уходит в Alarm, т.е. параметр 5-40 мне нужен только, что бы реле отрабатывало при пропадании питания с частотника. Я снимал с него питания и при перед полным отключением он выдает не аварию, а предупреждение W8 и в этот момент реле должно разомкнуть контакты, а видимо из-за того, что 5-40 в 0 не размыкает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 14:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных