Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Дымоудаление из подвала., эвакуационная дверь под потолком.
zloi_alesha
сообщение 17.8.2014, 18:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 8.12.2009
Пользователь №: 42042



Здравствуйте.
Имеется подвал с выходом из помещений с постоянными рабочими местами, дымоудаление делаем из коридора подвала, но эвакуационная дверь находится практически по потолком, и расстояния для дымового слоя не остается. В приложении есть схематичный чертеж. Подскажите пожалуйста, как можно выйти из такой ситуации.

Схематичный чертеж.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.png ( 13,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 17.8.2014, 18:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(zloi_alesha @ 17.8.2014, 18:06) *
Имеется подвал с выходом из помещений с постоянными рабочими местами, дымоудаление делаем из коридора подвала, но эвакуационная дверь находится практически по потолком, и расстояния для дымового слоя не остается. В приложении есть схематичный чертеж. Подскажите пожалуйста, как можно выйти из такой ситуации.

Допустим, для коридора высотой 3 м по МР незадымляемая зона получается 1,5 м.
Сравнение, конечно, не совсем корректное, но я предлагаю принять 1,5м от низа двери
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zloi_alesha
сообщение 17.8.2014, 18:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 8.12.2009
Пользователь №: 42042



И тогда получится что дым может пойти по пути эвакуации?
И что бы выполнить пункт 7.8 При удалении продуктов горения из коридоров дымоприемные устройства следует размещать на шахтах под потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов. Допускается установка дымоприемных устройств на ответвлениях к дымовым шахтам. Сп7 высоту приемного устройства необходимо взять 250мм или можно взять побольше? устройство меряют от низа или можно от середины.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 17.8.2014, 19:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(zloi_alesha @ 17.8.2014, 18:55) *
И тогда получится что дым может пойти по пути эвакуации?
И что бы выполнить пункт 7.8 При удалении продуктов горения из коридоров дымоприемные устройства следует размещать на шахтах под потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов. Допускается установка дымоприемных устройств на ответвлениях к дымовым шахтам. Сп7 высоту приемного устройства необходимо взять 250мм или можно взять побольше? устройство меряют от низа или можно от середины.

Коридор почти всегда путь эвакуации, да ещё и в ряде случаев связанный с лестничными клетками типа Н2 или Н3. Однако применимость расчётной ф-лы для коридора по МР-2013, п. 3.2.1. 0,5 ≤ h sm /H ≤ 0,6 . Полистайте темы, Novik_N несколько раз писал по коридорам, где высота незадымления именно 1,4 - 1,6 м.
устройство меряют от низа
высоту дымоприемных устройств (решёток/проёмов с сеткой) можно принять даже 150 -200 мм - проложите под потолком плоский воздуховод с решётками, клапан будет только один при пересечении стены/перекрытия подвала
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zloi_alesha
сообщение 17.8.2014, 19:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 8.12.2009
Пользователь №: 42042



Спасибо, большое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 17.8.2014, 19:42
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А не проще будет эту лесенку в пять ступенек убрать в тамбур шлюз? И отметки встанут на место.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 17.8.2014, 19:48
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(инж323 @ 17.8.2014, 19:42) *
А не проще будет эту лесенку в пять ступенек убрать в тамбур шлюз? И отметки встанут на место.

Наверное, планировка подвала и генплан не позволяют
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zloi_alesha
сообщение 18.8.2014, 8:08
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 8.12.2009
Пользователь №: 42042



Да планировка не позволит, и подвал уже был построен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 0:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных