zloi_alesha
Здравствуйте.
Имеется подвал с выходом из помещений с постоянными рабочими местами, дымоудаление делаем из коридора подвала, но эвакуационная дверь находится практически по потолком, и расстояния для дымового слоя не остается. В приложении есть схематичный чертеж. Подскажите пожалуйста, как можно выйти из такой ситуации.

Схематичный чертеж.
ИОВ
Цитата(zloi_alesha @ 17.8.2014, 18:06) *
Имеется подвал с выходом из помещений с постоянными рабочими местами, дымоудаление делаем из коридора подвала, но эвакуационная дверь находится практически по потолком, и расстояния для дымового слоя не остается. В приложении есть схематичный чертеж. Подскажите пожалуйста, как можно выйти из такой ситуации.

Допустим, для коридора высотой 3 м по МР незадымляемая зона получается 1,5 м.
Сравнение, конечно, не совсем корректное, но я предлагаю принять 1,5м от низа двери
zloi_alesha
И тогда получится что дым может пойти по пути эвакуации?
И что бы выполнить пункт 7.8 При удалении продуктов горения из коридоров дымоприемные устройства следует размещать на шахтах под потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов. Допускается установка дымоприемных устройств на ответвлениях к дымовым шахтам. Сп7 высоту приемного устройства необходимо взять 250мм или можно взять побольше? устройство меряют от низа или можно от середины.
ИОВ
Цитата(zloi_alesha @ 17.8.2014, 18:55) *
И тогда получится что дым может пойти по пути эвакуации?
И что бы выполнить пункт 7.8 При удалении продуктов горения из коридоров дымоприемные устройства следует размещать на шахтах под потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов. Допускается установка дымоприемных устройств на ответвлениях к дымовым шахтам. Сп7 высоту приемного устройства необходимо взять 250мм или можно взять побольше? устройство меряют от низа или можно от середины.

Коридор почти всегда путь эвакуации, да ещё и в ряде случаев связанный с лестничными клетками типа Н2 или Н3. Однако применимость расчётной ф-лы для коридора по МР-2013, п. 3.2.1. 0,5 ≤ h sm /H ≤ 0,6 . Полистайте темы, Novik_N несколько раз писал по коридорам, где высота незадымления именно 1,4 - 1,6 м.
устройство меряют от низа
высоту дымоприемных устройств (решёток/проёмов с сеткой) можно принять даже 150 -200 мм - проложите под потолком плоский воздуховод с решётками, клапан будет только один при пересечении стены/перекрытия подвала
zloi_alesha
Спасибо, большое.
инж323
А не проще будет эту лесенку в пять ступенек убрать в тамбур шлюз? И отметки встанут на место.
ИОВ
Цитата(инж323 @ 17.8.2014, 19:42) *
А не проще будет эту лесенку в пять ступенек убрать в тамбур шлюз? И отметки встанут на место.

Наверное, планировка подвала и генплан не позволяют
zloi_alesha
Да планировка не позволит, и подвал уже был построен.