Цитата(zloi_alesha @ 17.8.2014, 18:55)

И тогда получится что дым может пойти по пути эвакуации?
И что бы выполнить пункт 7.8 При удалении продуктов горения из коридоров дымоприемные устройства следует размещать на шахтах под потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов. Допускается установка дымоприемных устройств на ответвлениях к дымовым шахтам. Сп7 высоту приемного устройства необходимо взять 250мм или можно взять побольше? устройство меряют от низа или можно от середины.
Коридор почти всегда путь эвакуации, да ещё и в ряде случаев связанный с лестничными клетками типа Н2 или Н3. Однако применимость расчётной ф-лы для коридора по МР-2013, п. 3.2.1. 0,5 ≤ h sm /H ≤ 0,6 . Полистайте темы,
Novik_N несколько раз писал по коридорам, где высота незадымления именно 1,4 - 1,6 м.
устройство меряют от низавысоту дымоприемных устройств (решёток/проёмов с сеткой) можно принять даже 150 -200 мм - проложите под потолком плоский воздуховод с решётками, клапан будет только один при пересечении стены/перекрытия подвала