Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Шахты лифтов "перевозка пож. подразделений", переток из шахт в холлы, тамбуры и для компенсации
Etudiant
сообщение 21.8.2014, 14:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 3.11.2013
Пользователь №: 211651



Добрый день,

Законно ли делать переток из шахты лифта "перевозка пожарных подразделений" в холлы, тамбуры или использовать переток в качестве компенсирующей подачи?

Согласно п.8.8 СП 7.13130.2013: Компенсирующий переток воздуха из шахт лифтов допускается только для лифтовых установок с режимом управления "пожарная
опасность". Шахты лифтов с режимом "перевозка пожарных подразделений" и незадымляемые лестничные клетки типа Н2 использовать для подобного устройства не
допускается.

Согласно п.5.2.6 НПБ 250-97 (http://docs.cntd.ru/document/1200001091) и п.5.2.6 ГОСТ Р 53296-2009 (http://docs.cntd.ru/document/gost-r-53296-2009):
Для подачи воздуха в лифтовые холлы или тамбуры допускается применение систем, обслуживающих лифтовые шахты при устройстве в проемах их ограждающих конструкций нормально-
закрытых противопожарных клапанов с пределами огнестойкости, не меньшими пределов огнестойкости ограждающих конструкций шахт.

Возможно между этими пунктами и нет противоречия, так как в первом случае переток компенсирующий, во втором - для подпора.

Согласно п.8.8 СП 7.13130.2013 компенсирующая подача наружного воздуха приточной противодымной вентиляцией с механическим побуждением может быть предусмотрена автономными
системами или с использованием систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы или лифтовые шахты с режимом управления "пожарная опасность".

Значит можно сделать подачу воздуха в тамбур перетоком из лифтовой шахты, согласно НПБ 250-97, а затем из тамбура сделать компенсирующую подачу в коридор, согласно СП 7.13130.2013.
Получается компенсирующую подачу с использованием систем подачи воздуха в лифтовые шахты с режимом "перевозка пожарных подразделений" таки делать можно, но только через тамбур-шлюз. Или я не прав?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 21.8.2014, 15:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Etudiant @ 21.8.2014, 15:30) *
Законно ли делать переток из шахты лифта "перевозка пожарных подразделений" в холлы, тамбуры или использовать переток в качестве компенсирующей подачи?

Получается компенсирующую подачу с использованием систем подачи воздуха в лифтовые шахты с режимом "перевозка пожарных подразделений" таки делать можно, но только через тамбур-шлюз. Или я не прав?


Незаконно, не прав. Давайте посмотрим, к чему относится допущение п. 5.2.6:
Шахты лифтов для пожарных, а также их лифтовые холлы (тамбуры) в подземных и цокольных этажах зданий (сооружений) должны быть оснащены автономными системами приточной противодымной вентиляции для создания избыточного давления при пожаре .... Количество подаваемого воздуха следует определять расчетом при скорости истечения не менее 1,3 м/с через одну открытую дверь лифтового холла или тамбура, для шахты - с учетом одной открытой двери на этаже пожара.
Для подачи воздуха в лифтовые холлы или тамбуры допускается применение систем, обслуживающих лифтовые шахты, при устройстве в проемах их ограждающих конструкций нормально закрытых противопожарных клапанов, пределы огнестойкости которых не меньше пределов огнестойкости ограждающих конструкций шахт.

Т.о. речь идёт только о подземных и цокольных этажах. Ни ГОСТ Р 53296-2009, ни СП 7 не предъявляют требований к подпору в лифтовые холлы в надземных этажах и не называют их тамбур-шлюзами 1-го типа. п.8.8 СП 7.13130.2013 согласуется с п. 5.2.6 ГОСТ Р 53296-2009.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Etudiant
сообщение 21.8.2014, 15:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 3.11.2013
Пользователь №: 211651



Забыл сказать, что речь идет о подземных этажах, с наличием лифта с режимом "перевозка пожарных подразделений" сообщающийся также и с надземными этажами.
Вот и возникла идея использовать его не только для подпора в лифтовый холл, но и в качестве системы компенсирующей дымоудаление из коридора примыкающего к лифтовому холлу.

Сообщение отредактировал Etudiant - 21.8.2014, 15:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Etudiant
сообщение 21.8.2014, 16:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 3.11.2013
Пользователь №: 211651



Цитата(ИОВ @ 21.8.2014, 8:29) *
Шахты лифтов для пожарных, а также их лифтовые холлы (тамбуры) в подземных и цокольных этажах зданий (сооружений) должны быть оснащены автономными системами приточной противодымной вентиляции

раз система обслуживающая шахту лифта и его лифтовый холл должна быть автономной, получается ничего другого кроме них она обслуживать не должна, а жаль, места нет для отдельной системы компенсации.

спасибо ИОВ! Упустил я момент про автономность.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных