Цитата(Etudiant @ 21.8.2014, 15:30)

Законно ли делать переток из шахты лифта "перевозка пожарных подразделений" в холлы, тамбуры или использовать переток в качестве компенсирующей подачи?
Получается компенсирующую подачу с использованием систем подачи воздуха в лифтовые шахты с режимом "перевозка пожарных подразделений" таки делать можно, но только через тамбур-шлюз. Или я не прав?
Незаконно, не прав. Давайте посмотрим, к чему относится допущение п. 5.2.6:
Шахты лифтов для пожарных, а также
их лифтовые холлы (тамбуры) в подземных и цокольных этажах зданий (сооружений) должны быть оснащены автономными системами приточной противодымной вентиляции для создания избыточного давления при пожаре .... Количество подаваемого воздуха следует определять расчетом при скорости истечения не менее 1,3 м/с через одну открытую дверь лифтового холла или тамбура, для шахты - с учетом одной открытой двери на этаже пожара.
Для подачи воздуха в лифтовые холлы или тамбуры допускается применение систем, обслуживающих лифтовые шахты, при устройстве в проемах их ограждающих конструкций нормально закрытых противопожарных клапанов, пределы огнестойкости которых не меньше пределов огнестойкости ограждающих конструкций шахт.
Т.о. речь идёт только о подземных и цокольных этажах. Ни ГОСТ Р 53296-2009, ни СП 7 не предъявляют требований к подпору в лифтовые холлы в надземных этажах и не называют их тамбур-шлюзами 1-го типа. п.8.8 СП 7.13130.2013 согласуется с п. 5.2.6 ГОСТ Р 53296-2009.