Добрый день,
Законно ли делать переток из шахты лифта "перевозка пожарных подразделений" в холлы, тамбуры или использовать переток в качестве компенсирующей подачи?
Согласно п.8.8 СП 7.13130.2013: Компенсирующий переток воздуха из шахт лифтов допускается только для лифтовых установок с режимом управления "пожарная
опасность". Шахты лифтов с режимом "перевозка пожарных подразделений" и незадымляемые лестничные клетки типа Н2 использовать для подобного устройства не
допускается.
Согласно п.5.2.6 НПБ 250-97 (http://docs.cntd.ru/document/1200001091) и п.5.2.6 ГОСТ Р 53296-2009 (http://docs.cntd.ru/document/gost-r-53296-2009):
Для подачи воздуха в лифтовые холлы или тамбуры допускается применение систем, обслуживающих лифтовые шахты при устройстве в проемах их ограждающих конструкций нормально-
закрытых противопожарных клапанов с пределами огнестойкости, не меньшими пределов огнестойкости ограждающих конструкций шахт.
Возможно между этими пунктами и нет противоречия, так как в первом случае переток компенсирующий, во втором - для подпора.
Согласно п.8.8 СП 7.13130.2013 компенсирующая подача наружного воздуха приточной противодымной вентиляцией с механическим побуждением может быть предусмотрена автономными
системами или с использованием систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы или лифтовые шахты с режимом управления "пожарная опасность".
Значит можно сделать подачу воздуха в тамбур перетоком из лифтовой шахты, согласно НПБ 250-97, а затем из тамбура сделать компенсирующую подачу в коридор, согласно СП 7.13130.2013.
Получается компенсирующую подачу с использованием систем подачи воздуха в лифтовые шахты с режимом "перевозка пожарных подразделений" таки делать можно, но только через тамбур-шлюз. Или я не прав?