Mikserus
сообщение 23.8.2014, 12:43
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 5.6.2013
Пользователь №: 195086



Вкратце: имеется 4 эт здание - 2 подзем этажа с паркингом и складами, 2 надзем этажа с магазинами

Требуется: питьевой водопровод, противопожарный 2х5л/с на краны и спринклерное с завесами (АУП ТРВ - для уменьшения расхода, но это решение мое).

Была задумка объединить хоз-пит водопровод с противопожарным (при больших диаметрах труб в случае объединения- насосную станцию на хоз-пит ставить не нужно из-за небольших потерь), а спринклерное тонкораспыленной водой отдельной системой.

НО! смутило:

СНиП 21-02-99*
(Измененная редакция. Изм. № 1).
6.6 В подземных автостоянках с двумя этажами и более внутренний противопожарный водопровод должен выполняться отдельно от других систем внутреннего водопровода.

Актуально ли?


В СП 113.13330.2012 говорится так:

6.2.3 Инженерные системы, обеспечивающие пожарную безопасность автостоянок вместимостью более 50 машино-мест, встроенных (пристроенных) в здания другого назначения, должны быть автономны от инженерных систем этих зданий, при вместимости 50 и менее машино-мест разделение указанных систем не требуется, кроме системы вентиляции (в том числе противодымной). Допускается объединение групп насосов с учетом объема максимального расхода воды при тушении пожара.

Если у меня 2 этажа подземной парковки машино места складываются или для каждого этажа считаются отдельно?

Помогите пожалуйста оптимально совместить системы. ( разъединять каждую систему, да еще и отдельные системы для паркинга - уж очень громоздко и накладно)
Как бы вы опытные сделали бы? rolleyes.gif
Спасибо приспасибо переспасибо !

Сообщение отредактировал Mikserus - 23.8.2014, 12:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mikserus
сообщение 24.8.2014, 10:46
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 5.6.2013
Пользователь №: 195086



до этого не проектировал встраиваемые подземные паркинги, не хочу двойную работу делать

вот примерная схема здания:

пока размышления такие:

развести объединенную кольцевую сеть для ПК по +1му этажу со стояками в магазины и склады,
там же запитать хоз-пит. - насосная №1 - с расчетом только для ПК (питье 25 м. вод. ст. по прикидкам хватает)

Спринклерная ТРВ по всему зданию с узлами управления на каждый пож. отсек различного назначения - насосная №2


Смущает пункт, указанный мною в предыдущем посте..
1)На ТРВ в паркинге пожарные краны я не могу поставить из-за большой разницы в давлении.
2) По Снипу противопожарный водопровод должен выполняться отдельно от других систем внутреннего водопровода. (или это относится только к спринклерной сети?)

Вопрос: на какую систему повесить пожарные краны в паркинге?

Сообщение отредактировал Mikserus - 24.8.2014, 10:51
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.png ( 14,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.8.2014, 8:27
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Mikserus @ 23.8.2014, 12:43) *
Вкратце: имеется 4 эт здание - 2 подзем этажа с паркингом и складами, 2 надзем этажа с магазинами

Требуется: питьевой водопровод, противопожарный 2х5л/с на краны и спринклерное с завесами (АУП ТРВ - для уменьшения расхода, но это решение мое).

Была задумка объединить хоз-пит водопровод с противопожарным (при больших диаметрах труб в случае объединения- насосную станцию на хоз-пит ставить не нужно из-за небольших потерь), а спринклерное тонкораспыленной водой отдельной системой.

НО! смутило:

СНиП 21-02-99*
(Измененная редакция. Изм. № 1).
6.6 В подземных автостоянках с двумя этажами и более внутренний противопожарный водопровод должен выполняться отдельно от других систем внутреннего водопровода.

Актуально ли?


В СП 113.13330.2012 говорится так:

6.2.3 Инженерные системы, обеспечивающие пожарную безопасность автостоянок вместимостью более 50 машино-мест, встроенных (пристроенных) в здания другого назначения, должны быть автономны от инженерных систем этих зданий, при вместимости 50 и менее машино-мест разделение указанных систем не требуется, кроме системы вентиляции (в том числе противодымной). Допускается объединение групп насосов с учетом объема максимального расхода воды при тушении пожара.

Если у меня 2 этажа подземной парковки машино места складываются или для каждого этажа считаются отдельно?

Помогите пожалуйста оптимально совместить системы. ( разъединять каждую систему, да еще и отдельные системы для паркинга - уж очень громоздко и накладно)
Как бы вы опытные сделали бы? rolleyes.gif
Спасибо приспасибо переспасибо !

Актуально.
Места складываются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mikserus
сообщение 25.8.2014, 17:51
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 5.6.2013
Пользователь №: 195086



Спасибо, жаль на другие вопросы ответов не было
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Terz_AUPT
сообщение 10.9.2014, 13:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.4.2013
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531



ПК Паркинга вы никуда не можете повесить.
1) совмещать АУПТ-ТРВ и противопожарный водопровод можно только в помещениях с массовым пребыванием людей - почитайте любое ТУ или СТО на установки ТРВ.
2) почитайте СП 154.13130.2013 п.6.1.3 и п.6.2.2.
3) почитайте внимательнее СП 113.13330.2012 (в частности п6.1.4)

Надеюсь помог rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных