Требуется: питьевой водопровод, противопожарный 2х5л/с на краны и спринклерное с завесами (АУП ТРВ - для уменьшения расхода, но это решение мое).
Была задумка объединить хоз-пит водопровод с противопожарным (при больших диаметрах труб в случае объединения- насосную станцию на хоз-пит ставить не нужно из-за небольших потерь), а спринклерное тонкораспыленной водой отдельной системой.
НО! смутило:
СНиП 21-02-99*
(Измененная редакция. Изм. № 1).
6.6 В подземных автостоянках с двумя этажами и более внутренний противопожарный водопровод должен выполняться отдельно от других систем внутреннего водопровода.
Актуально ли?
В СП 113.13330.2012 говорится так:
6.2.3 Инженерные системы, обеспечивающие пожарную безопасность автостоянок вместимостью более 50 машино-мест, встроенных (пристроенных) в здания другого назначения, должны быть автономны от инженерных систем этих зданий, при вместимости 50 и менее машино-мест разделение указанных систем не требуется, кроме системы вентиляции (в том числе противодымной). Допускается объединение групп насосов с учетом объема максимального расхода воды при тушении пожара.
Если у меня 2 этажа подземной парковки машино места складываются или для каждого этажа считаются отдельно?
Помогите пожалуйста оптимально совместить системы. ( разъединять каждую систему, да еще и отдельные системы для паркинга - уж очень громоздко и накладно)
Как бы вы опытные сделали бы?

Спасибо приспасибо переспасибо !