Проектируется тепловой пункт для нагрева теплоносителя системы отопления от существующей паровой котельной предприятия. T1/T2 = 90/70; L = 47,3 м3/ч. Тепловой пункт предполагается на основе двух параллельно подключённых вертикальных кожухотрубных теплообменников (по 50% нагрузки каждый) и одного регулирующего клапана.
Котельная, состоящая из двух парогенераторов, вырабатывает на производственные нужды сухой насыщенный пар с давлением 13 бар. Потребление пара на производство происходит в дневное время. Система отопления работает круглосуточно и может возникнуть ситуация, когда требуемая системой отопления тепловая мощность будет на уровне минимально возможной нагрузки одного парогенератора. При такой нагрузке парогенератор, согласно режимной карте , вырабатывает пар с давлением 10 бар. При максимальной нагрузке парогенератор выдаёт пар с давлением до 16 бар. То бишь на входе в тепловой пункт имеем плавающее значение давления пара.
Ввиду того, что в паровых системах я зелёный, а надо, то прошу посоветовать, каким оборудованием лучше обеспечить стабильное давление перед регулирующим клапаном, а если есть иные подходы для таких случаев, то поделитесь, пожалуйста.
|