Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
Гена
Проектируется тепловой пункт для нагрева теплоносителя системы отопления от существующей паровой котельной предприятия. T1/T2 = 90/70; L = 47,3 м3/ч. Тепловой пункт предполагается на основе двух параллельно подключённых вертикальных кожухотрубных теплообменников (по 50% нагрузки каждый) и одного регулирующего клапана.

Котельная, состоящая из двух парогенераторов, вырабатывает на производственные нужды сухой насыщенный пар с давлением 13 бар.
Потребление пара на производство происходит в дневное время. Система отопления работает круглосуточно и может возникнуть ситуация, когда требуемая системой отопления тепловая мощность будет на уровне минимально возможной нагрузки одного парогенератора. При такой нагрузке парогенератор, согласно режимной карте , вырабатывает пар с давлением 10 бар. При максимальной нагрузке парогенератор выдаёт пар с давлением до 16 бар. То бишь на входе в тепловой пункт имеем плавающее значение давления пара.

Ввиду того, что в паровых системах я зелёный, а надо, то прошу посоветовать, каким оборудованием лучше обеспечить стабильное давление перед регулирующим клапаном, а если есть иные подходы для таких случаев, то поделитесь, пожалуйста.
gilepp
Регулирующий клапан рассчитывался, исходя из давления перед ним 16 бар, как я понимаю. Когда нагрузка совсем небольшая, то он близок к закрытому состоянию. Получается, что если давление перед ним упадет до 10, то он должен больше приоткрыться. Не думаю, что здесь будет проблема.

Стабилизировать давление можно автономным редукционным клапаном и настроить его необходимо на давление, ниже минимального в вашем случае, то есть уставка должна быть ниже 10. Но тогда и регулирующий клапан должен быть пересчитан.
Гена
Тепловой пункт ещё проектируется, его регулирующий клапан ещё не выбран. Отсюда и дилемма - что лучше: ставить пару (редуктор +регулирующий клапан) или подбирать только клапан, но какие подводные камни могут появится при подборе клапана с нестабильным давлением на входе.
Лыткин
Цитата(Гена @ 27.8.2014, 20:12) *
Тепловой пункт ещё проектируется, его регулирующий клапан ещё не выбран. Отсюда и дилемма - что лучше: ставить пару (редуктор +регулирующий клапан) или подбирать только клапан, но какие подводные камни могут появится при подборе клапана с нестабильным давлением на входе.

Для этого есть специальные устройства называются РУ (редукционная установка) или редукционно-охладительная (РОУ).