Цитата(alexey.guschin @ 28.8.2014, 15:23)

Добрый день!
собственно вопрос в самом названии темы - как расчитать минимально допустимое расстояние от неподвижной опоры (НО) до точки врезки сети.
есть участок теплосети Ду500 (надземная прокладка), расстояние между НО 70м, в 42м от правой НО расположен П-обр. компенсатор. Возможно ли сделать врезку Ду65 (будет в непроход.канале проложена) на расстоянии 30м от правой НО?
Температура теплоносителя 115С, давление 1,6
Заранее благодарен за помощь и рекомендации
Эта врезка будет перемещаться на расстояние около 3,5 см в сторону П-образного компенсатора. (Точное перемещение сейчас сказать не смогу) Но я бы Вам не советовал бы так врезаться. В теории можно придумать какую нибудь самокомпенсацию Z образным компенсатором, но вообще неподвижные опоры стараются ставить как можно ближе к врезке, чтобы перемещения основной трубы по минимуму воздействовало на трубу ответвления.