> минимально допустимое расстояние от неподвижной опоры до точки врезки сети, минимально допустимое расстояние от неподвижной опоры до точки врезки
alexey.guschin
сообщение 28.8.2014, 14:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 26.6.2013
Пользователь №: 197161



Добрый день!
собственно вопрос в самом названии темы - как расчитать минимально допустимое расстояние от неподвижной опоры (НО) до точки врезки сети.
есть участок теплосети Ду500 (надземная прокладка), расстояние между НО 70м, в 42м от правой НО расположен П-обр. компенсатор. Возможно ли сделать врезку Ду65 (будет в непроход.канале проложена) на расстоянии 30м от правой НО?
Температура теплоносителя 115С, давление 1,6
Заранее благодарен за помощь и рекомендации

Сообщение отредактировал alexey.guschin - 28.8.2014, 14:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
max-energe
сообщение 28.8.2014, 21:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 24.10.2013
Пользователь №: 210488



Цитата(alexey.guschin @ 28.8.2014, 15:23) *
Добрый день!
собственно вопрос в самом названии темы - как расчитать минимально допустимое расстояние от неподвижной опоры (НО) до точки врезки сети.
есть участок теплосети Ду500 (надземная прокладка), расстояние между НО 70м, в 42м от правой НО расположен П-обр. компенсатор. Возможно ли сделать врезку Ду65 (будет в непроход.канале проложена) на расстоянии 30м от правой НО?
Температура теплоносителя 115С, давление 1,6
Заранее благодарен за помощь и рекомендации

Эта врезка будет перемещаться на расстояние около 3,5 см в сторону П-образного компенсатора. (Точное перемещение сейчас сказать не смогу) Но я бы Вам не советовал бы так врезаться. В теории можно придумать какую нибудь самокомпенсацию Z образным компенсатором, но вообще неподвижные опоры стараются ставить как можно ближе к врезке, чтобы перемещения основной трубы по минимуму воздействовало на трубу ответвления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.8.2014, 21:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Можно и другими словами описать- камера врезки нужна? И с каких пор вводы сразу в магистральные сети врезают? Иерархию сетей знаете ведь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 6:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных