Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: минимально допустимое расстояние от неподвижной опоры до точки врезки сети
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
alexey.guschin
Добрый день!
собственно вопрос в самом названии темы - как расчитать минимально допустимое расстояние от неподвижной опоры (НО) до точки врезки сети.
есть участок теплосети Ду500 (надземная прокладка), расстояние между НО 70м, в 42м от правой НО расположен П-обр. компенсатор. Возможно ли сделать врезку Ду65 (будет в непроход.канале проложена) на расстоянии 30м от правой НО?
Температура теплоносителя 115С, давление 1,6
Заранее благодарен за помощь и рекомендации
max-energe
Цитата(alexey.guschin @ 28.8.2014, 15:23) *
Добрый день!
собственно вопрос в самом названии темы - как расчитать минимально допустимое расстояние от неподвижной опоры (НО) до точки врезки сети.
есть участок теплосети Ду500 (надземная прокладка), расстояние между НО 70м, в 42м от правой НО расположен П-обр. компенсатор. Возможно ли сделать врезку Ду65 (будет в непроход.канале проложена) на расстоянии 30м от правой НО?
Температура теплоносителя 115С, давление 1,6
Заранее благодарен за помощь и рекомендации

Эта врезка будет перемещаться на расстояние около 3,5 см в сторону П-образного компенсатора. (Точное перемещение сейчас сказать не смогу) Но я бы Вам не советовал бы так врезаться. В теории можно придумать какую нибудь самокомпенсацию Z образным компенсатором, но вообще неподвижные опоры стараются ставить как можно ближе к врезке, чтобы перемещения основной трубы по минимуму воздействовало на трубу ответвления.
инж323
Можно и другими словами описать- камера врезки нужна? И с каких пор вводы сразу в магистральные сети врезают? Иерархию сетей знаете ведь.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.