Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> насосная станция повышения давления, очень нужна ваша помощь (начинающий проектировщик)
Tanushka_A_A
сообщение 29.8.2014, 14:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 27.9.2013
Пользователь №: 207219



Добрый день!

Столкнулась с такой проблемой: при расчете требуемого напора на всасывающих линиях насосов повышения давления в здании насосной станции повышения давления не учла требования п. 12.13 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (давление перед насосами должно быть не менее 0,5 кгс/см²). (п.7.3.12 СП30.13330.2012).

Таким образом, минимальный требуемый напор в точке подключения с учетом 5 м составляет 16.5 м в.ст., что превышает гарантированный напор в сети 12,0 м в.ст.

Насосная станция повышения давления подает воду на заполнения пожарных резервуаров и на хозяйственно-питьевые нужды на территорию подстанции.
Находится на косогоре, заглублена на 4 м (ближе к источнику разместить не получается, там находится охранная зона дороги).

Подскажите пожалуйста выход из этой ситуации?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________________________.pdf ( 281,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 29.8.2014, 14:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2505
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Я что-то не понял: у вас перед насосами сейчас 12 м или 0 м? Или 0,5 м?

И вообще: СП 30.13330.2012.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tanushka_A_A
сообщение 29.8.2014, 14:45
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 27.9.2013
Пользователь №: 207219



Сейчас перед насосами 0.5 м (без учета 5 метров).

Сообщение отредактировал Tanushka_A_A - 29.8.2014, 14:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 29.8.2014, 15:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



насосы качают из сети или из резервуаров?

если из сети, то давление в сети перед насосами должно быть не менее 5 м, если меньше...тогда надо предусматривать резервуар.

если из резервуаров подаете воду, тогда там другой расчет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tanushka_A_A
сообщение 29.8.2014, 17:27
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 27.9.2013
Пользователь №: 207219



Качают из сети. Как определить объем резервуара?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan84
сообщение 29.8.2014, 18:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 24.8.2007
Из: г. Новосибирск
Пользователь №: 10867



Объем резервуара определяется исходя из расходов на внутреннее и наружное пожаротушение ( пожаротушение в течении 3х часов) - это неприкосновенный запас воды (НПЗ) + суточный объем воды на водопотребление. Подача воды в резервуар должна быть из расхода восстановления неприкосновенного запаса воды (в течении 24ч) + среднечасовой расход на водопотребление
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tanushka_A_A
сообщение 29.8.2014, 18:24
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 27.9.2013
Пользователь №: 207219



Для внутреннего, наружного пожаротушения на территории подстанции стоят 2 резервуара. Этот резервуар, я так понимаю, должен стоять перед насосной станцией повышения давления, в СНиП 2.04.02-84* есть расчет регулирующего объема (п.9.2). Можно по ней рассчитать объем резервуара?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.8.2014, 19:17
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9568
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Tanushka_A_A @ 29.8.2014, 18:24) *
Для внутреннего, наружного пожаротушения на территории подстанции стоят 2 резервуара. Этот резервуар, я так понимаю, должен стоять перед насосной станцией повышения давления, в СНиП 2.04.02-84* есть расчет регулирующего объема (п.9.2). Можно по ней рассчитать объем резервуара?

Объём определяется по максимально возможному количеству включений насоса в час.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 5.9.2014, 13:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Цитата
Для внутреннего, наружного пожаротушения на территории подстанции стоят 2 резервуара. Этот резервуар, я так понимаю, должен стоять перед насосной станцией повышения давления, в СНиП 2.04.02-84* есть расчет регулирующего объема (п.9.2). Можно по ней рассчитать объем резервуара?

Да, только с расходами есть ньюнас, нужно не ошибиться с расходами. Я например диаграмму строил зависимости потребления воды от часов суток. У меня весь суточный расход был в период с 8-00 до 19-00, пиковый в 12-00. А подача была в резервуар от скважины намного меньше пикового потребления. Чем больше разница между подачей в резевуар и расходом и резервуара тем больше регулирующий объем.

Сообщение отредактировал MEX-74 - 5.9.2014, 13:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 4:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных