> Противопожарный водопровод В2
Арман06
сообщение 31.8.2014, 10:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 17.4.2013
Пользователь №: 189795



Прошу помощи с гидравлическим расчетом вот такой системы. она существующая но из-за того что пожарные стояки изначально были расположены близко к выходу из подъезда их в результате разморозили . я систему не менял просто перенес стояки во внутренний коридор но заказчик требует расчет и вообще чтоб проект был побольше, я во первых не знаю что еще можно запихать а во вторых хоз-питьевой считал а с противопожарным чето туплю ваще.расход воды 2х2,5л.с если кто может скиньте пожалуйста пример расчета похожий на мой случай, очень надо прям. думаю кроме расчета добавить принципиальную схему хотя смысл если есть аксонометрия.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.dwg ( 1,45 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 65
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 1.9.2014, 10:09
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Кольцо должно быть по низу. СНиП освежите в памяти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Арман06
сообщение 1.9.2014, 11:08
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 17.4.2013
Пользователь №: 189795



в снипе вроде пишут что поверху п.6.11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 2.9.2014, 8:11
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Арман06 @ 1.9.2014, 11:08) *
в снипе вроде пишут что поверху п.6.11

И по низу магистраль. Не должно быть такой ситуации, что при выходе из строя одного участка трубопровода или его элемента отключалось более 5 ПК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Арман06
сообщение 2.9.2014, 11:20
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 17.4.2013
Пользователь №: 189795



спасибо! как сделаю выложу сейчас на работе другим заняли.. а это левак...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 5:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных