Прошу помощи с гидравлическим расчетом вот такой системы. она существующая но из-за того что пожарные стояки изначально были расположены близко к выходу из подъезда их в результате разморозили . я систему не менял просто перенес стояки во внутренний коридор но заказчик требует расчет и вообще чтоб проект был побольше, я во первых не знаю что еще можно запихать а во вторых хоз-питьевой считал а с противопожарным чето туплю ваще.расход воды 2х2,5л.с если кто может скиньте пожалуйста пример расчета похожий на мой случай, очень надо прям. думаю кроме расчета добавить принципиальную схему хотя смысл если есть аксонометрия.
Serg Ivanov
1.9.2014, 10:09
Кольцо должно быть по низу. СНиП освежите в памяти.
Арман06
1.9.2014, 11:08
в снипе вроде пишут что поверху п.6.11
Serg Ivanov
2.9.2014, 8:11
Цитата(Арман06 @ 1.9.2014, 11:08)
в снипе вроде пишут что поверху п.6.11
И по низу магистраль. Не должно быть такой ситуации, что при выходе из строя одного участка трубопровода или его элемента отключалось более 5 ПК.
Арман06
2.9.2014, 11:20
спасибо! как сделаю выложу сейчас на работе другим заняли.. а это левак...