> Пожаротушение павильонов, Группа помещения для съемочных павильонов
Sasha Пожарник
сообщение 9.9.2014, 22:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 11.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17637



Добрый день.

Кто может подсказать какую брать группу помещений по СП5.13130.2009 приложение Б для съемочных павильонов? категория помещений В1

Варианты 1, 2 или 4.2?

Если по наименованию, то не понятно, но напрашивается либо 1 либо 2.

Если по категории, то точно 4.2?

Но 4.2 это машинные залы и. т. п. как-то к павильонам слабо подходит...

bang.gif helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 10.9.2014, 8:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Группа 4.2 - это только пена, что в данном случае нецелесообразно. Я бы, на вашем месте, попробовал выбить категорию В2. В съёмочных павильонах много всякого барахла, поэтому группа 4.1 для них вполне бы подошла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sasha Пожарник
сообщение 10.9.2014, 11:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 11.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17637



Цитата(Sindarkon @ 10.9.2014, 9:59) *
Группа 4.2 - это только пена, что в данном случае нецелесообразно. Я бы, на вашем месте, попробовал выбить категорию В2. В съёмочных павильонах много всякого барахла, поэтому группа 4.1 для них вполне бы подошла.


Хорошая мысль... Я еще обдумываю вариант взять оросители Аквамастер Арсенал ГорПожЗащиты у них ТУ есть там вроде не надо пены... и можно съэкономить воду... Из-за высоты более 14 м не могу взять аква-гефест...

выходит где-то 44 л/с

Есть супер фраза в ТУ...
Расход воды в спринклерных установках пожаротушения следует определять произведением интенсивности орошения на расчетную площадь.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________1.pdf ( 92,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 10.9.2014, 13:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Надо понимать, что ТРВ низкого давления для таких нагрузок - это игрушки. Её имеет смысл применять, только если хочется просто отмазаться от требований ПБ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sasha Пожарник
сообщение 10.9.2014, 20:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 11.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17637



Цитата(Sindarkon @ 10.9.2014, 14:13) *
Надо понимать, что ТРВ низкого давления для таких нагрузок - это игрушки. Её имеет смысл применять, только если хочется просто отмазаться от требований ПБ.


Это понятно... По сути отмазаться нужно всем или почти всем заказчикам...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 20:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных