|
  |
вентиляция лабораторий, вентиляция лаборатории исследования цемента |
|
|
|
11.9.2014, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 3.7.2014
Пользователь №: 238384

|
Подскажите, где взять нормы для проектирования вентиляции лаборатории по исследованию цемента. В лаборатории есть вытяжные шкафы для работы с кислотами и щелочью.
|
|
|
|
|
12.9.2014, 11:50
|
Инжиниринг высоких
Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087

|
|
|
|
|
|
12.9.2014, 12:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Без задания от технологов ничего не выйдет.
|
|
|
|
|
15.9.2014, 12:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 3.7.2014
Пользователь №: 238384

|
считаю количество приточного воздуха на компенсацию вытяжки от вытяжных шкафов. В помещении 50 м2 установлено 6 вытяжных шкафов, общий расход вытяжки 6 840 м3/ч. если подавать такое же количество притока то это получается кратность 45 крат. Причем этот воздух еще нагреть надо! Все шкафы работают одновременно и вытяжка посчитана при минимально необходимом рабочем проеме шкафа.
Что делать, как можно уменьшить расход приточного воздуха????
И еще вопрос: вентилятор удаляющий цементную пыль от дробилки в лаборатории должен быть взрывозащищенный или нет????
|
|
|
|
|
15.9.2014, 12:27
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Уверены, что коэффициент одновременности именно "1"? И все шкафы в работе при полном расходе? Не может быть такого, что кто-то (часто нерадивый технолог) элементарно "переперестраховался"?
|
|
|
|
|
15.9.2014, 12:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 3.7.2014
Пользователь №: 238384

|
уверена! разговаривала с технологом. она сказала все работают одновременно. и сечение рабочих проемов она мне минимально возможное дала, чтобы работники смогли руки просунуть(((
|
|
|
|
|
15.9.2014, 12:42
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Тогда уменьшить объём притока - никак. Нужно компенсировать. По вентилятору - вопрос на уточнение технологу. Формально - цементная пыль взрывается при должной концентрации.
|
|
|
|
|
15.9.2014, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 3.7.2014
Пользователь №: 238384

|
Спасибо за ответ! Ну думаю, технолог мне не поможет, все что она знала уже сказала(((
|
|
|
|
|
15.9.2014, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Sergienko @ 15.9.2014, 12:18)  считаю количество приточного воздуха на компенсацию вытяжки от вытяжных шкафов. В помещении 50 м2 установлено 6 вытяжных шкафов, общий расход вытяжки 6 840 м3/ч. если подавать такое же количество притока то это получается кратность 45 крат. Причем этот воздух еще нагреть надо! Все шкафы работают одновременно и вытяжка посчитана при минимально необходимом рабочем проеме шкафа. Что делать, как можно уменьшить расход приточного воздуха???? И еще вопрос: вентилятор удаляющий цементную пыль от дробилки в лаборатории должен быть взрывозащищенный или нет???? Цитата(Sergienko @ 15.9.2014, 12:32)  уверена! разговаривала с технологом. она сказала все работают одновременно. и сечение рабочих проемов она мне минимально возможное дала, чтобы работники смогли руки просунуть((( Сколько работников в помещении по заданию этого технолога в максимальную смену? Что-то не верится, что 6 человек. Если лаборантов всего 1-3, то и коэф. одновременности д.б. соответствующий
|
|
|
|
|
15.9.2014, 13:24
|
Инжиниринг высоких
Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087

|
Цитата(Sergienko @ 15.9.2014, 12:18)  если подавать такое же количество притока то это получается кратность 45 крат. А если удалять такое количество "вытяжки", то 45 крат не получается, чтоли? О_о Цитата(Sergienko @ 15.9.2014, 12:18)  Все шкафы работают одновременно и вытяжка посчитана при минимально необходимом рабочем проеме шкафа. Что делать, как можно уменьшить расход приточного воздуха???? Уменьшить расход притока можно только снижением кол-ва удаляемого воздуха из помещения. Не зря приток еще называют "компенсацией" удаляемого воздуха. Есть несколько путей, один из которых - оставить в шкафах только "дырки" для рук, а загрузочное отверстие делать затворяемое. Цитата(Skaramush @ 15.9.2014, 12:42)  Формально - цементная пыль взрывается при должной концентрации. Это перебор. Не знаю, может это какой-то "пиротехнический" цемент... Но обычные цементы не взрываются, они ж обжигаются в печах с целью удаления углерода. В них и гореть-то нечему. Получается, все штроборезы должны быть искробезопасного исполнения? Та не, ерунда... Вопрос топикстартеру: в вытяжном шкафу отсос будет из какой зоны: сверху, снизу, со стены?
|
|
|
|
|
15.9.2014, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 3.7.2014
Пользователь №: 238384

|
технолог говорит, что опасные пары кислот, поэтому все шкафы работают одновременно и круглосуточно
|
|
|
|
|
15.9.2014, 13:49
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
И что, парящая посуда круглосуточно открыта? Что-то больно похоже на то, о чём писал - "переперестраховка".
Не знаю, как штроборезы, а вот щиты на цементном заводе в компрессорной были именно взрывобезопасного исполнения. Штроборез имеет дело не с цементом, это раз. И два - там уже верхний предел концентрации будет превышен.
|
|
|
|
|
15.9.2014, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Sergienko @ 15.9.2014, 13:43)  технолог говорит, что опасные пары кислот, поэтому все шкафы работают одновременно и круглосуточно Сочувствую Заказчику! Этот малограмотный технолог, похоже, не знает, что шкафы для лабораторных исследований и для хранения кислот, это совершенно разные шкафы. Шкаф для хранения, действительно с постоянной вытяжкой, но очень небольшой, т.к. открытых проёмов в нём вообще нет. В шкафу для исследований ничего не хранится, круглые сутки его не вентилируют. Одновременно работать могут только столько шкафов, сколько работает лаборантов
|
|
|
|
|
15.9.2014, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 3.7.2014
Пользователь №: 238384

|
шкафы к которых хранятся реагенты стоят отдельно и вытяжка из ник круглосуточно, но в небольшом объеме!
а я говорю именно про шкафы, где производятся какие-то исследования, по мне так тоже они не могут работать постоянно и одновременно, но технолог так говорит!
что делать не знаю!
|
|
|
|
|
15.9.2014, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
У нас на меньшей площади стоит 6 шкафов - рабочих мест и пару-тройка шкафов хранения. Хоть это не лаборатория, а производство, но работают все одновременно. Ну да - компенсируем... Можно перепроверить технолога по принятой :скорости в проемах, т.к на первый взгляд они завышены. Хотя из приведенного вами выводы делать невозиожно. Возможно они очень широкие? Видел такие, но у них не одна опускающаяся дверка, а две, но постоянно приоткрыта только одна из них.
|
|
|
|
|
15.9.2014, 14:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Sergienko @ 15.9.2014, 14:15)  что делать не знаю! В первую очередь поставить в известность ГИПа и Заказчика, что в результате такого безграмотного задания технолога, Заказчик будет наказан при эксплуатации на большие деньги, т.к. круглосуточный подогрев компенсирующего притока никто ещё не отменял. Приточные и вытяжные системы лабораторий, кроме шкафов хранения, работают только по режиму самой лаборатории. Если режим лаборатории 3-х-сменный, то вопрос о максимальном количестве работающих (т.е. коэф. одновременности) в помещении остаётся в силе
|
|
|
|
|
16.9.2014, 5:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 3.7.2014
Пользователь №: 238384

|
Цитата(zaharov63 @ 15.9.2014, 14:44)  У нас на меньшей площади стоит 6 шкафов - рабочих мест и пару-тройка шкафов хранения. Хоть это не лаборатория, а производство, но работают все одновременно. Ну да - компенсируем... Можно перепроверить технолога по принятой :скорости в проемах, т.к на первый взгляд они завышены. Хотя из приведенного вами выводы делать невозиожно. Возможно они очень широкие? Видел такие, но у них не одна опускающаяся дверка, а две, но постоянно приоткрыта только одна из них. По заданию технолога скорость в рабочем проеме не менее 1м/с, размер проема (как она сказала меньше уже нельзя) 1100х300 мм. Вот и получается у меня от шкафа 1х1,1х0,3х3600=1188 м3/ч. Таких шкафа 5 шт, и еще шкафы где хранятся реагенты 4 шт. по 100 м3/ч. Итого на 50 м2 - 6340 м3/ч. И то еще не считая общеобменной вентиляции, которая по ТЗ тоже должна быть
|
|
|
|
|
16.9.2014, 5:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 3.7.2014
Пользователь №: 238384

|
Цитата(ИОВ @ 15.9.2014, 14:51)  В первую очередь поставить в известность ГИПа и Заказчика, что в результате такого безграмотного задания технолога, Заказчик будет наказан при эксплуатации на большие деньги, т.к. круглосуточный подогрев компенсирующего притока никто ещё не отменял. Приточные и вытяжные системы лабораторий, кроме шкафов хранения, работают только по режиму самой лаборатории. Если режим лаборатории 3-х-сменный, то вопрос о максимальном количестве работающих (т.е. коэф. одновременности) в помещении остаётся в силе С одновременностью тоже интересная ситуация: чтобы ее учесть надо что каждый шкаф на отдельный вентилятор завязывать??? А если 5 шкафов на одной системе запитаны, то какая разница одновременно они работают или нет, вытяжка все равно по полной будет тянуть??? или что заслонки на каждый шкаф ставить, чтобы закрывались у неработающего шкафа???
|
|
|
|
|
16.9.2014, 7:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Sergienko @ 16.9.2014, 5:12)  По заданию технолога скорость в рабочем проеме не менее 1м/с, размер проема (как она сказала меньше уже нельзя) 1100х300 мм. Вот и получается у меня от шкафа 1х1,1х0,3х3600=1188 м3/ч. Таких шкафа 5 шт, и еще шкафы где хранятся реагенты 4 шт. по 100 м3/ч. Итого на 50 м2 - 6340 м3/ч. И то еще не считая общеобменной вентиляции, которая по ТЗ тоже должна быть Вообще-то технолог должен указывать обращающиеся в шкафу вещества, а разработчик ОВ принимает скорости в проёме по СН 495-77 (актуализировано 01.12.2013), там же указаны минимальные расчётные размеры проёмов. Это Вы заинтересованы в правильном расчёте воздухообменов, проверяйте задание технолога по нормам и, при необходимости, оспаривайте задание с нормативным документом на руках Цитата(Sergienko @ 16.9.2014, 5:40)  С одновременностью тоже интересная ситуация: чтобы ее учесть надо что каждый шкаф на отдельный вентилятор завязывать??? А если 5 шкафов на одной системе запитаны, то какая разница одновременно они работают или нет, вытяжка все равно по полной будет тянуть??? или что заслонки на каждый шкаф ставить, чтобы закрывались у неработающего шкафа??? Для НИИ коэф. одновременности шкафов по СН принимается 1. Но на практике, для заводских лабораторий часто принимают меньший коэффициент, соответствующий числу работников. Если Вы заинтересованы в уменьшении воздухообмена в помещении лаборатории, то надо рассматривать два варианта и принимать проектное решение, учитывая плюсы и минусы каждого из них для Вашей конкретной лаборатории: 1. Централизованная вытяжка - должна быть с резервом, открывание проёма блокируется с заслонкой с электроприводом на воздуховоде 2. Децентрализованная вытяжка - вентилятор без резерва для каждого шкафа, включение вентилятора блокируется с открыванием проёма
|
|
|
|
|
16.9.2014, 13:08
|
Инжиниринг высоких
Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087

|
Цитата(Sergienko @ 16.9.2014, 5:40)  С одновременностью тоже интересная ситуация: чтобы ее учесть надо что каждый шкаф на отдельный вентилятор завязывать??? А если 5 шкафов на одной системе запитаны, то какая разница одновременно они работают или нет, вытяжка все равно по полной будет тянуть??? или что заслонки на каждый шкаф ставить, чтобы закрывались у неработающего шкафа??? Если ставить один вентилятор на группу шкафов, то только на автоматике разоришься: частотник, заслонки с приводами, датчик давления в сборном канале. Иначе работа у системы будет доисторически-идиотическая. Проще наставить кучу мелких вентиляторов и кнопки: "пымц" - и в нужном шкафу работает вытяжка, "пымц" - не работает. До сих пор не пойму, если это обычный шкаф для работы с кислотами-щелочами, где воздух протягивается от работника вверх, то как в вентиялятор попадет цементная пыль? Для нее скорость витания 15 м/с...
|
|
|
|
|
17.9.2014, 6:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 3.7.2014
Пользователь №: 238384

|
Цитата(zavhoz777 @ 16.9.2014, 13:08)  Если ставить один вентилятор на группу шкафов, то только на автоматике разоришься: частотник, заслонки с приводами, датчик давления в сборном канале. Иначе работа у системы будет доисторически-идиотическая. Проще наставить кучу мелких вентиляторов и кнопки: "пымц" - и в нужном шкафу работает вытяжка, "пымц" - не работает. До сих пор не пойму, если это обычный шкаф для работы с кислотами-щелочами, где воздух протягивается от работника вверх, то как в вентиялятор попадет цементная пыль? Для нее скорость витания 15 м/с...  Цементная пыль - это другая лаборатория. Там просто зонтик над оборудованием.
|
|
|
|
|
17.9.2014, 7:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 3.7.2014
Пользователь №: 238384

|
Кто-нибудь знает, какое ориентировочное значение потерь давления в вытяжном шкафу?
|
|
|
|
|
17.9.2014, 9:13
|
Инжиниринг высоких
Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087

|
Цитата(Sergienko @ 17.9.2014, 6:31)  Цементная пыль - это другая лаборатория. Там просто зонтик над оборудованием. Это еще менее "удачный" выбор отсоса от пылящего оборудования.
|
|
|
|
|
17.9.2014, 9:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 3.7.2014
Пользователь №: 238384

|
Цитата(zavhoz777 @ 17.9.2014, 9:13)  Это еще менее "удачный" выбор отсоса от пылящего оборудования.  что технологи заложили и купили с тем и приходится работать)))
|
|
|
|
|
17.9.2014, 9:44
|
Инжиниринг высоких
Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087

|
Пусть технологи купят себе сапоги кирзовые вместо шапки, оденут их на голову и ходят так в холодную погоду. Именно так выглядит их решение о соответствии оборудования поставленным задачам.
|
|
|
|
|
17.9.2014, 10:02
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Это плагиат. На Басейной уже жил такой технолог. Он ещё в Ленинград пробовал на поезде ездить.
Ну, по решению упомянутого МО понятна и ценность остальных данных и техусловий.
|
|
|
|
|
17.9.2014, 10:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 3.7.2014
Пользователь №: 238384

|
Все-таки вчера договорились, что в лаборатории будут работать только 2 вытяжных шкафа одновременно (по количеству лаборантов). Я хочу запитать на одну вытяжку 4 шкафа по 1100 м3/ч от каждого. Предполагается, что одновременно только у 2-х шкафов будут створки открыты, у 2-х других в это время закрыты. Правильно будет принять общий расход на вентилятор 1100х2=2200 м3/ч? или все-таки подбирать оборудование и общий воздуховод на 1100х4=4400 м3/ч 4 шкафа?
|
|
|
|
|
17.9.2014, 10:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(Sergienko @ 17.9.2014, 11:13)  Все-таки вчера договорились, что в лаборатории будут работать только 2 вытяжных шкафа одновременно (по количеству лаборантов). Я хочу запитать на одну вытяжку 4 шкафа по 1100 м3/ч от каждого. Предполагается, что одновременно только у 2-х шкафов будут створки открыты, у 2-х других в это время закрыты. Правильно будет принять общий расход на вентилятор 1100х2=2200 м3/ч? или все-таки подбирать оборудование и общий воздуховод на 1100х4=4400 м3/ч 4 шкафа? Так технологи податливые оказались. Было 5 шкафов, теперь 4... Еще поднажмите - оставят 2 по количеству лаборантов. Если серьезно, бывает так, что за каждым... в данном случае лаборантом, закрепляется свой шкаф, тогда есть логика 2 в первую смену, другие 2 во вторую. В этом случае напрашиваются две системы. Или они разделяются по виду работ и веществ, с которыми в них работают. То есть какие могут быть комбинации - жесткие или произвольные, хорошо бы выяснить все это.
|
|
|
|
|
17.9.2014, 13:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 3.7.2014
Пользователь №: 238384

|
Цитата(zaharov63 @ 17.9.2014, 10:36)  Так технологи податливые оказались. Было 5 шкафов, теперь 4... Еще поднажмите - оставят 2 по количеству лаборантов. Если серьезно, бывает так, что за каждым... в данном случае лаборантом, закрепляется свой шкаф, тогда есть логика 2 в первую смену, другие 2 во вторую. В этом случае напрашиваются две системы. Или они разделяются по виду работ и веществ, с которыми в них работают. То есть какие могут быть комбинации - жесткие или произвольные, хорошо бы выяснить все это. Шкафов 5, просто в 4 (стоят рядом) кислоты и щелочи, а в 1 (в другом конце помещения) только пыль. Вот я и хочу 4 посадить на одну систему.
|
|
|
|
|
17.9.2014, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(Sergienko @ 17.9.2014, 10:13)  Предполагается, что одновременно только у 2-х шкафов будут створки открыты, у 2-х других в это время закрыты. Закрытые створки эти все-равно будут иметь щели, т.е. будет подсос, и скорее всего приличный. А лазать на стульчик закрывать дроссель-клапан над шкафом никто каждый день не будет.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|