Цитата(По самые по... @ 15.9.2014, 18:27)

Вполне можно и реле сухого хода обойтись на входе , как дополнительный контроль.
Дело в том,что даже если насос попал в описанную выше ситуацию, то все равно реле сухого хода имеет в своей камере всё те же 2 метра почти водяного столба из приемного резервуара. Вот только насос это не спасает. Независимо от способа регулирования.
Цитата(serge197a @ 15.9.2014, 20:40)

Вы еще имеете возможностьконтроля нагрузки по току.
и даже по минимальному косинусу фи)
но это первый и косвенный критерий.
Как определить что насос и в самом деле не качает применительно к КНС?
Цитата(serge197a @ 15.9.2014, 20:40)

А чем Вас классическое, типовое решение не устраивает?
Оно и дешевле и надежнее.
1. Задача состоит в том чтобы автоматизировать существующий уже электропривод и добиться лучших показателей энергоэффективности.
2. Агрегаты 200кВт.
3. Коллекторы старенькие (при запуске лучше прокачать пару минут на пониженной подаче для заполнения системы, тк вода возвращается обратно при простое, когда пропускает засоренный обратный клапан и есть вероятность наличия воздуха в трубопроводе)
4. Частые пуски и остановки приводят к частой ревизии обратных клапанов или поломке насосов (насосы 2см имеют свойство развинчиваться и "слетать с катушек" при обратном ходе насоса в результате незакрытия обратного клапана)
5. В дневное время суток количество работающих насосов, которое уравновешивает объем приходящих стоков =1,5