Описание:
Насосный агрегат КНС управляется частотным электроприводом по модбасу
Обратный клапан на стороне напорного трабопровода установлен. Статический напор есть (около 15м)
При определенном уровне в резервуаре насос включается и регулируется по уровню (аналоговый сигнал) PI-регулятором.
Текущие значения момента, мощности,частоты, тока известны.
Проблема:
Существует возможная ситуация, при которой насос заполнен наполовину (остановка по сухому ходу, была перекрыта задвижка на всасе и жидкость вытекла через сальники, et cetera)
При включении насос разгоняется, но не создает нужного давления для открытия обратного клапана, не создается достаточное давление внутри корпуса насоса.
В результате сальники перегреваются, дымят и возможно выходят из строя со всеми "вытекающими".
Автоматика работает в автономном режиме, без осбслуживающего персонала. Человеческий фактор для остановки по причине "я слышу,что он не взял нагрузку" отсутствует физически.
Контроль минимального момента как косвенный метод определения ситуации используется.
Есть ли у кого-нибудь опыт косвенного контроля работы насоса на КНС путем дополнительной установки преобразователя давления на стороне напорного патрубка перед обратным клапаном? (как вариант перепад давления на входе-выходе насоса). Например,при недостаточном давлении в режиме регулирования автоматически происходит аварийная остановка насоса и блокировка работы)
Хочу услышать ваши мнения о целесообразности такого метода.