Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Дворец пионеров (душевые)
Cresh
сообщение 17.9.2014, 16:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 18.6.2014
Пользователь №: 237055



Здравствуйте форумчане!!!
Прочел много похожих тем но так и не понял где истина все говорят по разному))))))
А вопрос в следующем, делаю реконструкцию дворца пионеров во дворце есть секции и кружки, в том числе секции спортивных танцев и тренажерные залы, согласно СНиПУ 2.04.01-85 прил3. "26. Стадионы и спортзалы: для зрителей физкуль¬турников (с учетом приема душа для спортсменов" существует норма расхода воды с учетом душа, по которой я и считаю, но ГИП настаивает что расход на душевые сетки надо считать отдельно, кто прав???.
Заранее спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
batrysh
сообщение 17.9.2014, 18:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 246
Регистрация: 14.6.2010
Из: СПб
Пользователь №: 61096



Читаем :
СНиП 2.04.01-85* ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Примечания: 1. Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т. п.). Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых зданиях и помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания, а также на водолечебные процедуры в водолечебницах, входящих в состав больниц, санаториев и поликлиник, надлежит учитывать дополнительно.
Настоящие требования не распространяются на потребителей, для которых обязательным приложением 3 установлены нормы водопотребления, включающие расход воды на указанные нужды.

т.е вы взяли норму на 1-го спортсмена 100л/сут с учётом приёма душа. В норме чётко сказано : с учётом приёма душа.

Вы ГИПУ посчитайте отдельно душевые и сравните расходы суточные, при этом учтите, что 1м3/сут закупаемой нагрузки на ХВС в водоканале примерно 30000рублей. , и кто каприз ГИПа должен оплачивать ? если под ответственность ГИПа - тогда пожалуйста.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 17.9.2014, 20:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Cresh @ 17.9.2014, 17:38) *
...но ГИП настаивает что расход на душевые сетки надо считать отдельно, кто прав???.
Заранее спасибо!!!

Справедливости ради, надо заметить, что ГИП не далек от истины. И конечная цель проектирования не сэкономить денег на покупаемой нагрузке, а обеспечить объект достаточным водоснабжением.
Гляньте в устаревшее, но логичное:
СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ к СНиП 2.08.02-89
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ, ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ
И КРЫТЫХ КАТКОВ С ИСКУССТВЕННЫМ ЛЬДОМ

Сообщение отредактировал OlgaO - 17.9.2014, 20:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 18.9.2014, 10:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



СП 31-112-2004 ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ.

8.2.4. Максимальное секундное водопотребление принимается исходя из одновременной работы всех сеток в душевых при раздевальных.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FFS
сообщение 18.9.2014, 11:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 4.6.2014
Пользователь №: 235744



Буквально только что сдал объект: Дом пионеров.

Вообщем суточный расход считал по СНиПу. А вот секундный СНиП + душевые сетки. Экспртиза вопросов не задала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cresh
сообщение 18.9.2014, 11:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 18.6.2014
Пользователь №: 237055



СП 31-112-2004 ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ. 8.2.1 Здания физкультурно-спортивного назначения, это СП вроде как на здания, у тут получется здание общего назначения с помещением для спортивных танцев.
Исходя из пункта 8.2.4., расход считаем в следующей последовательности: суточный и часовой считаем как по СНиПУ а к секундному прибавлем все работающие душевые сетки?? или к часовому надобна тоже накинуть душевые сетки т.к. по часовоу расходу берется нагрузка на ГВС

Я что-то не догоняю, просвятите пожалуйста, какой смысл накидывать к секундному расходу душевые сетки, если задание на мощность ГВС берется по часовому расходу, ведь тогда если так сделать часовой расход останется как по СНиПу, а вот секундный значительно увеличится. И получается хоть добавляй хоть не добавляй часовой остается таким же или я не прав и что-то путаю????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 18.9.2014, 13:12
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Цитата(Cresh @ 18.9.2014, 12:55) *
Я что-то не догоняю, просвятите пожалуйста, какой смысл накидывать к секундному расходу душевые сетки, если задание на мощность ГВС берется по часовому расходу.....


Смысл в том, что может возникнуть ситуация когда в определенный момент времени все душевые будут заняты и, соответственно, диаметры трубопроводов должны быть подобраны на данный расход.

По поводу часового максимального расхода ГВС: вот у меня ФОК на 175 чел (учитывая тренеров) – по расчету получается 0,94 м3/ч. Как это стыкуется с тем, что только на 20 душ.сеток при 100% использовании требуется 2,8 л/с горячей воды? Никак! Теплообменник подобранный на 1 м3/час не обеспечит нагрев до нормативной температуры, едва теплая водичка пойдет. Поэтому считаю корректным при расчете максимального часового расхода учитывать душевые сетки отдельно (как на производстве). Если схема с использованием аккумулирующей емкости то другой вопрос.

Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 18.9.2014, 13:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cresh
сообщение 18.9.2014, 13:35
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 18.6.2014
Пользователь №: 237055



Отлично, спасибо большое, это я и хотел узнать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aldar_Z
сообщение 24.9.2015, 11:02
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 23.10.2012
Пользователь №: 167580



Цитата(Nasosnik25 @ 18.9.2014, 19:12) *
Смысл в том, что может возникнуть ситуация когда в определенный момент времени все душевые будут заняты и, соответственно, диаметры трубопроводов должны быть подобраны на данный расход.

По поводу часового максимального расхода ГВС: вот у меня ФОК на 175 чел (учитывая тренеров) – по расчету получается 0,94 м3/ч. Как это стыкуется с тем, что только на 20 душ.сеток при 100% использовании требуется 2,8 л/с горячей воды? Никак! Теплообменник подобранный на 1 м3/час не обеспечит нагрев до нормативной температуры, едва теплая водичка пойдет. Поэтому считаю корректным при расчете максимального часового расхода учитывать душевые сетки отдельно (как на производстве). Если схема с использованием аккумулирующей емкости то другой вопрос.


Подскажите пожалуйста, что значит другой вопрос в Вашем ответе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 29.9.2015, 9:33
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Если предусмотреть аккумулирующую емкость на пиковый расход (емкостной водонагреватель ГВС или теплоаккумулятор со стороны греющего контура), то можно "срезать" максимальные нагрузки на теплоснабжение, т.е. в разделе ТМ меньшие теплообменники или котлы. Для расходов/диаметров ВК ничего не изменится - см. п.13. СНиП 2.04.01-85*.

Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 29.9.2015, 9:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.9.2025, 23:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных