Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Место подключения подпитки при нескольких контурах отопления
T@nya
сообщение 19.9.2014, 16:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 5.11.2011
Пользователь №: 128065



Подскажите, при такой схеме возможна одна точка подключения подпитки на внешнем контуре или подпитка будет перед каждой группой насосов?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________________________________.jpg ( 114,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 19.9.2014, 17:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Подпитку в коллектор, чтобы не заморачиваться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T@nya
сообщение 19.9.2014, 19:03
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 5.11.2011
Пользователь №: 128065



В коллектор обратки, после насосов? Просто классически всегда на всасе сетевых насосов, а тут несколько групп насосов, а общий контур в результате один.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 19.9.2014, 23:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Ну объедените коллектором подпитку. Тут проблем не просвечивается, в чем проблема то.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 20.9.2014, 12:49
Сообщение #5


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Цитата(T@nya @ 19.9.2014, 20:03) *
Просто классически всегда на всасе сетевых насосов, а тут несколько групп насосов, а общий контур в результате один.

я тоже долгое время так думал и делал. но потом слышал про такую аварию - закрыли задвижки на обратном коллекторе. Получили давление в системе равное давлению подпитки плюс напор насоса. в итоге разогруло все компенсаторы. а могло бы и где то батарею разорвать.

теперь делаю ввод подпитки после циркуляционных насосов а систему компенсации расширения до насосов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T@nya
сообщение 20.9.2014, 21:42
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 5.11.2011
Пользователь №: 128065



После сетевых насосов давление в системе будет 8 бар, получается нужен будет высоконапорный мощный подпиточный насос, если делать точку подключения подпитки в общем коллекторе обратки.
Если на всасе насосов, то получается три точки подключения, соединенные общим коллектором подпитки, с установкой обратных клапанов на всех линиях. Давление в обратке для всех контуров 2,5 бар. Тогда при падении давления в одном из контуров менее 2,5 бар автоматически включается подпиточный насос.
А если, допустим, давление обратки во всех контурах разное, например, 2 бар, 2,5 бара и 3 бара, тогда на какое давление срабатывания настраивается подпиточный насос? На наименьшее?


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________________________________.jpg ( 118,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 20.9.2014, 23:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Какое настроено - такое будет и наименьшее из трех, если все разные. Так и не пойму - проблема в чем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 21.9.2014, 0:13
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



После ТО на стороне систем должен быть расширительный сосуд или авт. система контроля подпитки на обратке, там же предохранительный клапан и подключение подпитки. Циркуляционные насосы систем повышают полное давление ровно настолько, насколько падает в системе и не больше давления срабатывания обратного клапана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 21.9.2014, 4:46
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 891
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(T@nya @ 19.9.2014, 22:01) *
Подскажите, при такой схеме возможна одна точка подключения подпитки на внешнем контуре или подпитка будет перед каждой группой насосов?

При такой схеме циркнасосы внешнего контура надо ставить на подающие линии, подпитку в обратный коллектор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 21.9.2014, 10:21
Сообщение #10


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(T@nya @ 20.9.2014, 22:42) *
три точки подключения, соединенные общим коллектором подпитки, с установкой обратных клапанов на всех линиях.

Только, пожалуй, лучше до фильтров сделать эти врезки (для заполнения ветвей теплосети).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 21.9.2014, 16:40
Сообщение #11


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(T@nya @ 20.9.2014, 22:42) *
А если, допустим, давление обратки во всех контурах разное, например, 2 бар, 2,5 бара и 3 бара


Да, кстати, Вы учитываете это?

Если у насосов будут разные напоры, то, соответственно, на их входах установятся разные давления обратной сетевой воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 21.9.2014, 18:54
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



Цитата(T@nya @ 20.9.2014, 21:42) *
...А если, допустим, давление обратки во всех контурах разное, например, 2 бар, 2,5 бара и 3 бара, тогда на какое давление срабатывания настраивается подпиточный насос? На наименьшее?

Доброго мирного дня!!

--на максимальный , точнее на 3 бара + сопротивление теплообменника на отопление, а контура с давлением 2, 2,5 бара - будет поддерживать регулирующий клапан "после себя".

Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 21.9.2014, 19:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 21.9.2014, 21:25
Сообщение #13


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Подпитку будет выполнять подпиточный насос с "мягким пускателем". wink.gif

Цитата(испытатель @ 20.9.2014, 0:11) *
Ну объедините коллектором подпитку.


...По ЭКМ'у, стоящему в этом коллекторе.
Насос надо выбирать, исходя из необходимости подпитывать контур с наибольшим давлением обратной сетевой воды.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 21.9.2014, 22:00
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(tiptop @ 21.9.2014, 18:25) *
Подпитку будет выполнять подпиточный насос с "мягким пускателем". wink.gif

...По ЭКМ'у, стоящему в этом коллекторе.
Насос надо выбирать, исходя из необходимости подпитывать контур с наибольшим давлением обратной сетевой воды.

Подпитывать величиной наибольшего давления - это что? Предустановка на гипотетическую наибольшую величину приведет к тому, что она в процессе работы станет наименьшей, а которая была наибольшей сместится в еще большую величину и это факт. Странный какой-то дискусс.
Если есть опасения в "немягкости" работы подпитки- уменьшите упругость системы установкой гидропневмобака. dry.gif

Сообщение отредактировал испытатель - 21.9.2014, 22:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T@nya
сообщение 22.9.2014, 9:24
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 5.11.2011
Пользователь №: 128065



Всем спасибо. При уточнении исходных данных, оказалось, необходимы разные давления на подаче (8бар, 6,5бар и 4,5 бар), соответственно и в обратке давление разное(3бар, 2,5бар и 2 бар). Поэтому сетевые насосы поставила на подачу, а подпитку - в коллектор обратки. Подпитка осуществляется из бака химочищенной воды самовсасывающими насосами, имеющие реле давления, которые настраиваются на определенное давление срабатывания. На какое в данном случае, если в общей обратке все перемешается? На среднее 2,5бар?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.9.2014, 9:57
Сообщение #16


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(T@nya @ 22.9.2014, 10:24) *
Всем спасибо. При уточнении исходных данных, оказалось, необходимы разные давления на подаче (8бар, 6,5бар и 4,5 бар)

Вообще-то, первичным является МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЕ ДАВЛЕНИЕ ОБРАТНОЙ СЕТЕВОЙ ВОДЫ. Оно довольно жёстко задаётся теплосетью и потребителями.

Дальше можно говорить о требуемом перепаде давления на выводах котельной.

Сообщение отредактировал tiptop - 22.9.2014, 10:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T@nya
сообщение 22.9.2014, 10:32
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 5.11.2011
Пользователь №: 128065



Теплосети все три разные: на город, на поселок и на промплощадку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 22.9.2014, 15:21
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 891
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(T@nya @ 22.9.2014, 15:24) *
Всем спасибо. При уточнении исходных данных, оказалось, необходимы разные давления на подаче (8бар, 6,5бар и 4,5 бар), соответственно и в обратке давление разное(3бар, 2,5бар и 2 бар). Поэтому [сетевые насосы поставила на подачу, а подпитку - в коллектор обратки. Подпитка осуществляется из бака химочищенной воды самовсасывающими насосами, имеющие реле давления, которые настраиваются на определенное давление срабатывания. На какое в данном случае, если в общей обратке все перемешается? На среднее 2,5бар?

Об этом и говорил.Пост №9.
Так как насосы разных характеристик, каждый на свою сеть, то на всасе(обратный коллектор) куда даем подпитку, давление одинаково для всех насосов.

Сообщение отредактировал awlan - 22.9.2014, 15:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 5:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных