Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Место подключения подпитки при нескольких контурах отопления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
T@nya
Подскажите, при такой схеме возможна одна точка подключения подпитки на внешнем контуре или подпитка будет перед каждой группой насосов?
испытатель
Подпитку в коллектор, чтобы не заморачиваться
T@nya
В коллектор обратки, после насосов? Просто классически всегда на всасе сетевых насосов, а тут несколько групп насосов, а общий контур в результате один.
испытатель
Ну объедените коллектором подпитку. Тут проблем не просвечивается, в чем проблема то.
ssn
Цитата(T@nya @ 19.9.2014, 20:03) *
Просто классически всегда на всасе сетевых насосов, а тут несколько групп насосов, а общий контур в результате один.

я тоже долгое время так думал и делал. но потом слышал про такую аварию - закрыли задвижки на обратном коллекторе. Получили давление в системе равное давлению подпитки плюс напор насоса. в итоге разогруло все компенсаторы. а могло бы и где то батарею разорвать.

теперь делаю ввод подпитки после циркуляционных насосов а систему компенсации расширения до насосов.
T@nya
После сетевых насосов давление в системе будет 8 бар, получается нужен будет высоконапорный мощный подпиточный насос, если делать точку подключения подпитки в общем коллекторе обратки.
Если на всасе насосов, то получается три точки подключения, соединенные общим коллектором подпитки, с установкой обратных клапанов на всех линиях. Давление в обратке для всех контуров 2,5 бар. Тогда при падении давления в одном из контуров менее 2,5 бар автоматически включается подпиточный насос.
А если, допустим, давление обратки во всех контурах разное, например, 2 бар, 2,5 бара и 3 бара, тогда на какое давление срабатывания настраивается подпиточный насос? На наименьшее?

испытатель
Какое настроено - такое будет и наименьшее из трех, если все разные. Так и не пойму - проблема в чем.
jota
После ТО на стороне систем должен быть расширительный сосуд или авт. система контроля подпитки на обратке, там же предохранительный клапан и подключение подпитки. Циркуляционные насосы систем повышают полное давление ровно настолько, насколько падает в системе и не больше давления срабатывания обратного клапана.
awlan
Цитата(T@nya @ 19.9.2014, 22:01) *
Подскажите, при такой схеме возможна одна точка подключения подпитки на внешнем контуре или подпитка будет перед каждой группой насосов?

При такой схеме циркнасосы внешнего контура надо ставить на подающие линии, подпитку в обратный коллектор.
tiptop
Цитата(T@nya @ 20.9.2014, 22:42) *
три точки подключения, соединенные общим коллектором подпитки, с установкой обратных клапанов на всех линиях.

Только, пожалуй, лучше до фильтров сделать эти врезки (для заполнения ветвей теплосети).
tiptop
Цитата(T@nya @ 20.9.2014, 22:42) *
А если, допустим, давление обратки во всех контурах разное, например, 2 бар, 2,5 бара и 3 бара


Да, кстати, Вы учитываете это?

Если у насосов будут разные напоры, то, соответственно, на их входах установятся разные давления обратной сетевой воды.
sergey-k-pkbdgts
Цитата(T@nya @ 20.9.2014, 21:42) *
...А если, допустим, давление обратки во всех контурах разное, например, 2 бар, 2,5 бара и 3 бара, тогда на какое давление срабатывания настраивается подпиточный насос? На наименьшее?

Доброго мирного дня!!

--на максимальный , точнее на 3 бара + сопротивление теплообменника на отопление, а контура с давлением 2, 2,5 бара - будет поддерживать регулирующий клапан "после себя".
tiptop
Подпитку будет выполнять подпиточный насос с "мягким пускателем". wink.gif

Цитата(испытатель @ 20.9.2014, 0:11) *
Ну объедините коллектором подпитку.


...По ЭКМ'у, стоящему в этом коллекторе.
Насос надо выбирать, исходя из необходимости подпитывать контур с наибольшим давлением обратной сетевой воды.

испытатель
Цитата(tiptop @ 21.9.2014, 18:25) *
Подпитку будет выполнять подпиточный насос с "мягким пускателем". wink.gif

...По ЭКМ'у, стоящему в этом коллекторе.
Насос надо выбирать, исходя из необходимости подпитывать контур с наибольшим давлением обратной сетевой воды.

Подпитывать величиной наибольшего давления - это что? Предустановка на гипотетическую наибольшую величину приведет к тому, что она в процессе работы станет наименьшей, а которая была наибольшей сместится в еще большую величину и это факт. Странный какой-то дискусс.
Если есть опасения в "немягкости" работы подпитки- уменьшите упругость системы установкой гидропневмобака. dry.gif
T@nya
Всем спасибо. При уточнении исходных данных, оказалось, необходимы разные давления на подаче (8бар, 6,5бар и 4,5 бар), соответственно и в обратке давление разное(3бар, 2,5бар и 2 бар). Поэтому сетевые насосы поставила на подачу, а подпитку - в коллектор обратки. Подпитка осуществляется из бака химочищенной воды самовсасывающими насосами, имеющие реле давления, которые настраиваются на определенное давление срабатывания. На какое в данном случае, если в общей обратке все перемешается? На среднее 2,5бар?
tiptop
Цитата(T@nya @ 22.9.2014, 10:24) *
Всем спасибо. При уточнении исходных данных, оказалось, необходимы разные давления на подаче (8бар, 6,5бар и 4,5 бар)

Вообще-то, первичным является МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЕ ДАВЛЕНИЕ ОБРАТНОЙ СЕТЕВОЙ ВОДЫ. Оно довольно жёстко задаётся теплосетью и потребителями.

Дальше можно говорить о требуемом перепаде давления на выводах котельной.
T@nya
Теплосети все три разные: на город, на поселок и на промплощадку.
awlan
Цитата(T@nya @ 22.9.2014, 15:24) *
Всем спасибо. При уточнении исходных данных, оказалось, необходимы разные давления на подаче (8бар, 6,5бар и 4,5 бар), соответственно и в обратке давление разное(3бар, 2,5бар и 2 бар). Поэтому [сетевые насосы поставила на подачу, а подпитку - в коллектор обратки. Подпитка осуществляется из бака химочищенной воды самовсасывающими насосами, имеющие реле давления, которые настраиваются на определенное давление срабатывания. На какое в данном случае, если в общей обратке все перемешается? На среднее 2,5бар?

Об этом и говорил.Пост №9.
Так как насосы разных характеристик, каждый на свою сеть, то на всасе(обратный коллектор) куда даем подпитку, давление одинаково для всех насосов.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.