> Сухотруб, Как определить этаж сработки
polyakovi4
сообщение 23.9.2014, 14:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 27.5.2011
Пользователь №: 109573



Здравствуйте. У меня такой вопрос. Есть 2 этажа паркинга, использую одну секцию (сухотруб). Как можно определить на каком этаже произошла сработка оросителя? Если поставить СПЖ на сухотруб, то сработают оба этажа я думаю т.к. секция одна, узел управления общий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_nightmare
сообщение 23.9.2014, 14:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 26.3.2008
Из: Москва
Пользователь №: 16999



Второй узел управления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 23.9.2014, 15:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2325
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(polyakovi4 @ 23.9.2014, 15:13) *
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Есть 2 этажа паркинга, использую одну секцию (сухотруб). Как можно определить на каком этаже произошла сработка оросителя? Если поставить СПЖ на сухотруб, то сработают оба этажа я думаю т.к. секция одна, узел управления общий.

Импортные СПЖ с гибкой лопаткой нельзя ставить на сухотруб, может сломаться в момент заполнения системы. Это написано в техпаспорте на СПЖ и зарубежных нормах.
Бийские вроде бы можно. (Другая конструкция и физический принцип работы).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 23.9.2014, 16:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



У того же Potter'овского сигнализатора ничего не сказано про сухотрубы. Но есть ограничение на скорость потока в 5,5 м/с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 23.9.2014, 18:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2325
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



http://egtksa.com/cms/wp-content/uploads/2...witch-VSR-F.pdf

GENERAL INFORMATION
The Model VSR-F is a vane type waterflow switch for use on
wet sprinkler systems

NFPA-13 пункт 6.9.2.4 Paddle-type waterflow alarm indicators shall be installed in wet systems only.
Водосигнальные устройства лопастного типа должны применяться только в водозаполненных системах.
Слова vane и paddle среди пр. имеют значение лопасть,лопатка

Приходилось сталкиваться с тем, что при переводе документации на оборудование произвольно опускались важные детали

Сообщение отредактировал BTS - 23.9.2014, 18:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakovi4
сообщение 24.9.2014, 7:15
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 27.5.2011
Пользователь №: 109573



Цитата(Alex_nightmare @ 23.9.2014, 14:44) *
Второй узел управления.


В данный момент нет возможности поставить 2 узла управления.

нашел интересную статью http://www.secuteck.ru/articles2/firesec/vozd_ust_tush Думаю возьможно поставить СДУ на направления, от узла разойтись трубами на каждый этаж. Как вы думаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 24.9.2014, 9:27
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



BTS
Да, в российской документации об этом упомянуть забыли.

polyakovi4
И как СДУ вам поможет обойти проблему одновременного заполнения всей системы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 24.9.2014, 11:49
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2325
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(polyakovi4 @ 24.9.2014, 8:15) *
В данный момент нет возможности поставить 2 узла управления.

нашел интересную статью http://www.secuteck.ru/articles2/firesec/vozd_ust_tush Думаю возьможно поставить СДУ на направления, от узла разойтись трубами на каждый этаж. Как вы думаете?

Можно попробовать бийские СПЖ. Но нужно выяснить у производителя, через сколько времени после заполнения системы исчезнет сигнал от СПЖ на ветви этажа, где нет срабатывания. В начальный момент будет сигнал от обоих.
polyakovi4, Вы можете с ними списаться, они ответят

Сообщение отредактировал BTS - 24.9.2014, 11:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakovi4
сообщение 7.10.2014, 12:24
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 27.5.2011
Пользователь №: 109573



Цитата(BTS @ 24.9.2014, 12:49) *
Можно попробовать бийские СПЖ. Но нужно выяснить у производителя, через сколько времени после заполнения системы исчезнет сигнал от СПЖ на ветви этажа, где нет срабатывания. В начальный момент будет сигнал от обоих.
polyakovi4, Вы можете с ними списаться, они ответят



Я созванивался со Спецавтоматикой, внятного ответа не получил, предложили поставить СПЖ, я сразу спросил про заполняемость всей системы, еще предложили сделать задержку сработки, но чем это может помочь, не понятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakovi4
сообщение 7.10.2014, 13:41
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 27.5.2011
Пользователь №: 109573



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...%F0%EA%E8%ED%E3 нашел похожую тему, тоже ответа не нашли, кроме как поставить КСК
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 7.10.2014, 17:04
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2325
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(polyakovi4 @ 7.10.2014, 13:24) *
Я созванивался со Спецавтоматикой, внятного ответа не получил, предложили поставить СПЖ, я сразу спросил про заполняемость всей системы, еще предложили сделать задержку сработки, но чем это может помочь, не понятно.

Задержка сигналов от СПЖ на время заполнения всей системы позволит снять сигнал именно с того направления, где реально есть расход. Но если от СПЖ что-то включается или отключается, будет задержка на то же время.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 17:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных