Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> отопление с доп.насосом и без него
osmaxvl@mail.ru
сообщение 1.10.2014, 8:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 26.9.2014
Пользователь №: 245868



Доброго времени суток! Вобщем проблема с отоплением такая: на схме (в правом нижнем углу) жилой дом 13 обычная 5 этажка. в теплопункте УТ-10 стоит насос 11кВт 3000 об/мин. В самой котельной (№33 на схеме) насос 18,5кВт 3000 об/мин. на выходе из котельной давление 3,5 в УТ-10 приходит 4,5 до насоса(там уклон в сторону дома). Если насос в теплопункте не включен, все объекты теплые, на котельной подача 3,5 обратка 2,5-2,3, но дом потихоньку остывает не достаточно циркуляции. После того как включить насос перед домом в доме все ок., а в остальных зданиях подача горячая, а обратка холодная. давление приходит на котельную уже 3,4, иногда 3,5. получается насос вытягивает на себя все тепло из магистрали. Посоветуйте пожалуйста что делать. пробовали прикрывать задвижки до него и после, до него, после него и ничго не помогает. в прошлом году было все нормально.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 1.10.2014, 8:50
Сообщение #2


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



0. Перепад на доме 13 при отключенном насосе есть? Если есть, то сколько?
1. Что вы можете сделать? Что-то поменять или только крутить то, что есть?
2. Если в прошлом году было всё нормально - ищите, что изменилось с прошлого года, и отрабатывайте это изменение обратно. Чудес не бывает.
3. Прикрывать пробовали, не поджимается - значит, плохо пробовали. Я сто раз поджимал задвижками всё что угодно, всегда поджималось. Закрыть герметично - это да, бывает проблема, задвижка не держать может. А поджать - раз плюнуть. Нарисуйте схему, как конкретно стоит насос - в подаче, в обратке, и что поджимали и насколько. задвижка начинает ощутимо влиять на поток где-то после половины закрытия. Это если она не переразмерная. Если же задвижка большая а поток маленький - то и вообще на последнем витке будет только поджиматься ею.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 1.10.2014, 8:52
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(osmaxvl@mail.ru @ 1.10.2014, 9:20) *
Посоветуйте пожалуйста что делать.


Для начала - гидравлический расчёт теплосети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 8.10.2014, 14:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



Прикрывать задвижку до насоса нельзя, угробите насос. На вскидку, без расчета могу сказать, что 11 кВт (это примерно 30 куб. м в час) для 5-ти этажного дома - очень много. Насос сильно переразмерен. На будущее: когда задаете вопросы по гидравлике, не нужны данные по мощности насосов, нужны данные по расходу и напору. Меняйте насос на расчетный или прикрывайте задвижку на выходе насоса. Выше правильно писали - иногда до последнего витка надо зажимать (до свиста). Расход на дом (на вскидку, не зная параметров) где то в приделах 2 - 4 куб. м в час.
А лучше поменяйте насос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
artem8-6
сообщение 10.10.2014, 10:11
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.1.2014
Пользователь №: 221424



При протяженности тепловых сетей 5км. и указанных диаметрах -10-12м перепада на котельной явно мало.
Чтобы понять насколько правильно у вас настроена система в плане равномерного распределения расходов надо замерить температуры в обратных трубопроводах на зданиях, разница +-4 С между зданиями допустима, если больше то здесь требуется комплексный подход к гидравлической настройке системы, а именно посчитать гидравлику от источника с учетом всех подключенных потребителей после чего станет ясен необходимый перепад на котельной а также можно будет сравнить диаметры дроссельных устройств фактически установленных (если они вообще имеются) с расчетными. Скорее всего год назад у вас было все нормально а у кого-то нет, и у кого было холодно поставил себе насос перетянув расход на себя.
А бегать и поджимать задвижки и втыкать насосы то там то там можно до потери пульса,И важно не пропустить ни одного потребителя, потому что даже маленькая сторожка возле котельной без дроссельного устройства посадить весь перепад в системе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
artem8-6
сообщение 10.10.2014, 10:11
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.1.2014
Пользователь №: 221424



При протяженности тепловых сетей 5км. и указанных диаметрах -10-12м перепада на котельной явно мало.
Чтобы понять насколько правильно у вас настроена система в плане равномерного распределения расходов надо замерить температуры в обратных трубопроводах на зданиях, разница +-4 С между зданиями допустима, если больше то здесь требуется комплексный подход к гидравлической настройке системы, а именно посчитать гидравлику от источника с учетом всех подключенных потребителей после чего станет ясен необходимый перепад на котельной а также можно будет сравнить диаметры дроссельных устройств фактически установленных (если они вообще имеются) с расчетными. Скорее всего год назад у вас было все нормально а у кого-то нет, и у кого было холодно поставил себе насос перетянув расход на себя.
А бегать и поджимать задвижки и втыкать насосы то там то там можно до потери пульса,И важно не пропустить ни одного потребителя, потому что даже маленькая сторожка возле котельной без дроссельного устройства посадить весь перепад в системе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 10.10.2014, 12:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(artem8-6 @ 10.10.2014, 11:11) *
При протяженности тепловых сетей 5км. и указанных диаметрах -10-12м перепада на котельной явно мало.
Чтобы понять насколько правильно у вас настроена система в плане равномерного распределения расходов надо замерить температуры в обратных трубопроводах на зданиях, разница +-4 С между зданиями допустима, если больше то здесь требуется комплексный подход к гидравлической настройке системы, а именно посчитать гидравлику от источника с учетом всех подключенных потребителей после чего станет ясен необходимый перепад на котельной а также можно будет сравнить диаметры дроссельных устройств фактически установленных (если они вообще имеются) с расчетными. Скорее всего год назад у вас было все нормально а у кого-то нет, и у кого было холодно поставил себе насос перетянув расход на себя.
А бегать и поджимать задвижки и втыкать насосы то там то там можно до потери пульса,И важно не пропустить ни одного потребителя, потому что даже маленькая сторожка возле котельной без дроссельного устройства посадить весь перепад в системе.

Вот это ВЕРНО!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grubb
сообщение 10.10.2014, 16:28
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 9.10.2014
Из: Москва
Пользователь №: 247250



Была похожая ситуция года 2 назад под конец отопительного сезона. Осенью уже такого не было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
эдуард шева
сообщение 23.10.2014, 22:30
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.10.2014
Пользователь №: 248260



подскажите пожалуйста при установке твердотопливного котла можно ли уменьшить диаметр 2дюймовыхтруб на меньший?чтобы отказаться от металлических труб..если можно то на какой диаметр и какие трубы..заранее спасибо.система будет принудительной с насосом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 23.10.2014, 23:29
Сообщение #10


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50385
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(эдуард шева @ 23.10.2014, 22:30) *
подскажите пожалуйста при установке твердотопливного котла можно ли уменьшить диаметр 2дюймовыхтруб на меньший?чтобы отказаться от металлических труб..если можно то на какой диаметр и какие трубы..заранее спасибо.система будет принудительной с насосом.
При стопроцентной надёжности электроснабжения - можно, но такой не существует. Твёрдотопливники не терпят приколов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 4:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных