Доброго времени суток! Вобщем проблема с отоплением такая: на схме (в правом нижнем углу) жилой дом 13 обычная 5 этажка. в теплопункте УТ-10 стоит насос 11кВт 3000 об/мин. В самой котельной (№33 на схеме) насос 18,5кВт 3000 об/мин. на выходе из котельной давление 3,5 в УТ-10 приходит 4,5 до насоса(там уклон в сторону дома). Если насос в теплопункте не включен, все объекты теплые, на котельной подача 3,5 обратка 2,5-2,3, но дом потихоньку остывает не достаточно циркуляции. После того как включить насос перед домом в доме все ок., а в остальных зданиях подача горячая, а обратка холодная. давление приходит на котельную уже 3,4, иногда 3,5. получается насос вытягивает на себя все тепло из магистрали. Посоветуйте пожалуйста что делать. пробовали прикрывать задвижки до него и после, до него, после него и ничго не помогает. в прошлом году было все нормально.
Машинист
0. Перепад на доме 13 при отключенном насосе есть? Если есть, то сколько?
1. Что вы можете сделать? Что-то поменять или только крутить то, что есть?
2. Если в прошлом году было всё нормально - ищите, что изменилось с прошлого года, и отрабатывайте это изменение обратно. Чудес не бывает.
3. Прикрывать пробовали, не поджимается - значит, плохо пробовали. Я сто раз поджимал задвижками всё что угодно, всегда поджималось. Закрыть герметично - это да, бывает проблема, задвижка не держать может. А поджать - раз плюнуть. Нарисуйте схему, как конкретно стоит насос - в подаче, в обратке, и что поджимали и насколько. задвижка начинает ощутимо влиять на поток где-то после половины закрытия. Это если она не переразмерная. Если же задвижка большая а поток маленький - то и вообще на последнем витке будет только поджиматься ею.
tiptop
Цитата(osmaxvl@mail.ru @ 1.10.2014, 9:20) *
Посоветуйте пожалуйста что делать.


Для начала - гидравлический расчёт теплосети.
KYV86
Прикрывать задвижку до насоса нельзя, угробите насос. На вскидку, без расчета могу сказать, что 11 кВт (это примерно 30 куб. м в час) для 5-ти этажного дома - очень много. Насос сильно переразмерен. На будущее: когда задаете вопросы по гидравлике, не нужны данные по мощности насосов, нужны данные по расходу и напору. Меняйте насос на расчетный или прикрывайте задвижку на выходе насоса. Выше правильно писали - иногда до последнего витка надо зажимать (до свиста). Расход на дом (на вскидку, не зная параметров) где то в приделах 2 - 4 куб. м в час.
А лучше поменяйте насос.
artem8-6
При протяженности тепловых сетей 5км. и указанных диаметрах -10-12м перепада на котельной явно мало.
Чтобы понять насколько правильно у вас настроена система в плане равномерного распределения расходов надо замерить температуры в обратных трубопроводах на зданиях, разница +-4 С между зданиями допустима, если больше то здесь требуется комплексный подход к гидравлической настройке системы, а именно посчитать гидравлику от источника с учетом всех подключенных потребителей после чего станет ясен необходимый перепад на котельной а также можно будет сравнить диаметры дроссельных устройств фактически установленных (если они вообще имеются) с расчетными. Скорее всего год назад у вас было все нормально а у кого-то нет, и у кого было холодно поставил себе насос перетянув расход на себя.
А бегать и поджимать задвижки и втыкать насосы то там то там можно до потери пульса,И важно не пропустить ни одного потребителя, потому что даже маленькая сторожка возле котельной без дроссельного устройства посадить весь перепад в системе.
artem8-6
При протяженности тепловых сетей 5км. и указанных диаметрах -10-12м перепада на котельной явно мало.
Чтобы понять насколько правильно у вас настроена система в плане равномерного распределения расходов надо замерить температуры в обратных трубопроводах на зданиях, разница +-4 С между зданиями допустима, если больше то здесь требуется комплексный подход к гидравлической настройке системы, а именно посчитать гидравлику от источника с учетом всех подключенных потребителей после чего станет ясен необходимый перепад на котельной а также можно будет сравнить диаметры дроссельных устройств фактически установленных (если они вообще имеются) с расчетными. Скорее всего год назад у вас было все нормально а у кого-то нет, и у кого было холодно поставил себе насос перетянув расход на себя.
А бегать и поджимать задвижки и втыкать насосы то там то там можно до потери пульса,И важно не пропустить ни одного потребителя, потому что даже маленькая сторожка возле котельной без дроссельного устройства посадить весь перепад в системе.
Лыткин
Цитата(artem8-6 @ 10.10.2014, 11:11) *
При протяженности тепловых сетей 5км. и указанных диаметрах -10-12м перепада на котельной явно мало.
Чтобы понять насколько правильно у вас настроена система в плане равномерного распределения расходов надо замерить температуры в обратных трубопроводах на зданиях, разница +-4 С между зданиями допустима, если больше то здесь требуется комплексный подход к гидравлической настройке системы, а именно посчитать гидравлику от источника с учетом всех подключенных потребителей после чего станет ясен необходимый перепад на котельной а также можно будет сравнить диаметры дроссельных устройств фактически установленных (если они вообще имеются) с расчетными. Скорее всего год назад у вас было все нормально а у кого-то нет, и у кого было холодно поставил себе насос перетянув расход на себя.
А бегать и поджимать задвижки и втыкать насосы то там то там можно до потери пульса,И важно не пропустить ни одного потребителя, потому что даже маленькая сторожка возле котельной без дроссельного устройства посадить весь перепад в системе.

Вот это ВЕРНО!!
Grubb
Была похожая ситуция года 2 назад под конец отопительного сезона. Осенью уже такого не было.
эдуард шева
подскажите пожалуйста при установке твердотопливного котла можно ли уменьшить диаметр 2дюймовыхтруб на меньший?чтобы отказаться от металлических труб..если можно то на какой диаметр и какие трубы..заранее спасибо.система будет принудительной с насосом.
HeatServ
Цитата(эдуард шева @ 23.10.2014, 22:30) *
подскажите пожалуйста при установке твердотопливного котла можно ли уменьшить диаметр 2дюймовыхтруб на меньший?чтобы отказаться от металлических труб..если можно то на какой диаметр и какие трубы..заранее спасибо.система будет принудительной с насосом.
При стопроцентной надёжности электроснабжения - можно, но такой не существует. Твёрдотопливники не терпят приколов.