Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчет ОВиК, Помощь в расче
Skaramush
сообщение 15.10.2014, 15:53
Сообщение #31


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Компрессорная и +20 круглый год??
Ладно, допустим. Но это летом - ОБЯЗАТЕЛЬНО охлаждение и отнюдь не слабое. За сотню киловатт холодопроизводительности.

Далее.

Люди есть? Если есть - смотреть по допустимой температуре струи на входе в РЗ. Нет людей - смотреть по технологии, сколько можно.

Вообще говоря, переношу это всё в "песочницу" и ...


Настоятельно советую привлечь к работе специалиста. Угробите оборудование, от массажа копчика форум не спасёт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Draft
сообщение 15.10.2014, 15:55
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 9.6.2011
Из: Пушкин
Пользователь №: 111283



Цитата(kirillmart1 @ 15.10.2014, 16:09) *
Ну а допустим, какую температуру воздуха мне надо подавать в помещение, чтобы при теплоизбытках 95кВт там была температура +20С??

гы
при 3600 м3/ч надо будет подавать около -59 градусов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Draft
сообщение 15.10.2014, 16:10
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 9.6.2011
Из: Пушкин
Пользователь №: 111283



монтировал я вентиляцию компрессорной smile.gif проектировщики постарались
компрессор 2шт по 110 кВт, работали поочередно, объем компрессорной 430 кубов, воздухообмен около 17тыс. без охлаждения
так-то там все справлялось, правда шумновато было, вентиляторы в ней же и стояли. да и ветерок небольшой поддувал smile.gif)
пару лет это все отработало, теперь компрессора новые в контейнере на улице стоят
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 16.10.2014, 9:51
Сообщение #34


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Тут ситуация для компрессорной катастрофическая. Задающий вопросы "не может посчитать и не может найти формулу", как зная тепловыделения, температуру подаваемого/удаляемого воздуха посчитать требуемый воздухообмен.

Что творится в специальности, лично я, последние пару лет перестаю понимать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmih
сообщение 16.10.2014, 10:35
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 16.7.2009
Пользователь №: 36158



Цитата(Skaramush @ 16.10.2014, 10:51) *
Что творится в специальности, лично я, последние пару лет перестаю понимать.


Просто "продать" несколько преобладает над "сделать".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 16.10.2014, 10:38
Сообщение #36


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А допродаваться до аварий и (спаси и сохрани) тяжёлых случаев со здоровьем нет опасений?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmih
сообщение 16.10.2014, 10:48
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 16.7.2009
Пользователь №: 36158



у меня тот же вопрос.
Особенно к тем, кто продает и монтирует что-либо без проектов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kaumovvv
сообщение 3.7.2015, 9:39
Сообщение #38





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 3.7.2015
Пользователь №: 272111



Здравствуйте, уважаемый модератор! Направьте, пожалуйста, на путь истины.. У меня вот какая задача: Подбираю компоненты климатической системы бассейна закрытого типа. Вода 24-25 градусов, воздух 26-27 градусов, относительная влажность воздуха 55%. зеркало воды 17.5 кВ. Метров. Очень не хочу приобретать дорогостоящий осушитель воздуха, но подсушивать так или иначе воздух придется. Крутится в голове следующая схема (от помещения к улице): рекуператор пластинчатый Вентс ПР150 (алюминиевые пластины), Приточного-Вытяжная Установка Вентс ВУТЭ2 250 П ЕС. В этой установке 2 рекуператора: у того, который ближе к улице, пластины из целлюлозы, у второго - из алюминия. Таким образом, всего 3 последовательно расположенных рекуператора. Более всего волнует то, что будет происходить зимой и в межсезонье (летом просто открою окна на улицу в бассейне). Вопрос: как, возможно, стоит подкорректировать данную схему с тем, чтобы конденсация паров воды на первых двух рекуператорах была бы максимальной? Стоит ли заменить стоящий ближе к улице целлюлозный рекуператор на роторный для целей более эффективного осушения ( но не увеличивая при этом риск обмерзания этого и среднего пластинчатого рекуператора)? Большое спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 3.7.2015, 10:54
Сообщение #39


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



В моноблочной установке пластинчатый на роторный заменить невозможно в принципе. Смотрите схемы подключения по воздуху и вопросы отпадут. С натяжкой на ротор можно менять ячеистый противоточный, с кучей "но".
Три блока создадут сопротивление, которое может не преодолеть вентилятор. Ну и основное - а откуда собираетесь получать температуру ниже точки росы до похолодания?

Если коротко - всё нужно обсчитывать, а совмещение ротора с пластинчатыми создаёт неоправданные сложности исполнения. И не рационально. А при серийной (последовательной) установке конденсат выпадает не на ближнем к улице блоке, а на дальнем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kaumovvv
сообщение 3.7.2015, 12:07
Сообщение #40





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 3.7.2015
Пользователь №: 272111



Спасибо за столь оперативный ответ.
Конечно же имел ввиду в случае постановки ближе к улице роторного рекуператора заменить ВУТЭ2 250 П ЕС на роторную ПВУ.
Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть схемы подключения по воздуху? ( чтобы вопросов меньше стало).
Из Вашего ответа я сделал вывод о том, что роторный рекуператор лучше не применять в данной схеме.
По поводу сопротивления трех рекуператоров у меня нет больших сомнений: два из них в составе моноблока, поэтому посчитаны проектировщиками, ПР 150 как нагрузка внешней сети не так страшен, падение напора 33 Па при 200 куб метров в час, а установка способна тянуть внешнюю сеть 110 Па на данной производительности, там остальные сопротивления внешней сети вполне впишутся в разницу.
До похолодания (точнее, до начала обмерзания первого с улицы теплообменника), как вариант, заменить "целлюлозную" кассету на "алюминиевую", и даже в случае отсутствия сколько нибудь значительной конденсации получится незатейливый "сброс" влажного воздуха через рекуператоры на улицу (с последующим, незначительным (в зависимости от влагосодержания приточного воздуха) доливом воды в бассейн.
То, что на ближнем к улице блоке конденсата не будет (без утверждения о том, что этого не случится НИКОГДА!), - я тоже предположил, прочтя про свойства "целлюлозных" рекуператоров. Мне бы оценить степень конденсации на "металлических" рекуператорах. А для этого нужно хотя бы знать температуры на входе и выходе этих рекуператоров. Можете как то помочь в этом направлении?, например ссылку на какой-то не очень мудреный материал в сети или у Вас на сайте. Заранее благодарен. С уважением, Виталий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kaumovvv
сообщение 5.7.2015, 10:21
Сообщение #41





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 3.7.2015
Пользователь №: 272111



Что то похожее на правду разыскал: http://ventilation.baltcomfort.ru/informat...uperatorov.html. Разобрался и подсчитал все промежуточные температуры для схемы с тремя теплообменниками. В принципе, предложенная мной схема для работы в зимнее время оправдывает себя: на выходе из второго теплообменника (теплое плечо) температура 0+ град. при температуре уличного воздуха -23 град. что исключает обмерзание второго теплообменника, а энтальпийный теплообменник, по идее, без труда справится с остаточным влагосодержанием не более 5грамм/кубометр (вернув в приточный канал львиную долю из них). "Летний" режим работы (с металлическим рекуператором на выходе теплого плеча) в принципе очень похож на зимний: там те же 5 грамм/кубометр маячат, только мы их имеем в приточном канале в зимнем режиме работы усилиями энтальпийного рекуператора, а в летнем режиме работы - с приточным уличным воздухом. Другое дело, что придется скорректировать производительность ПВУ до (+-) 350 кубометров/час (поскольку, к сожалению, до нулевого влагосодержания подсушить вытяжной/приточный) воздух не удастся). И вот тут кроется еще одна засада: Вентс не делает энтальпийных рекуператоров отдельно (только в составе ПВУ), а ПВУ с такими рекуперарами у Вентса самые мощные (+-) 225 кубометров/час... Понятно, что есть более производительные ПВУ с энтальпийными рекуператорами, но ведь они существенно, в разы!, стоят дороже.

Приходит в голову пока только одна, старая, ранее вроде как отвергнутая идея - роторный рекуператор... Может есть какое то другое решение? Буду признателен. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
allxndr
сообщение 26.8.2020, 9:02
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 21.5.2012
Пользователь №: 151331



Подскажите кто нибудь пожалуйста. Что за коэффициенты a и b в СНиПе 23-02-2003 Тепловая защита зданий таблица 4.
И в какую формулу их подставлять.
Спасибо!

Сообщение отредактировал allxndr - 26.8.2020, 9:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
allxndr
сообщение 26.8.2020, 11:09
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 21.5.2012
Пользователь №: 151331



Цитата(allxndr @ 26.8.2020, 9:02) *
Подскажите кто нибудь пожалуйста. Что за коэффициенты a и b в СНиПе 23-02-2003 Тепловая защита зданий таблица 4.
И в какую формулу их подставлять.
Спасибо!


Извините за беспокойство нашел что искал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 20:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных