сообщение 10.10.2014, 19:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 23.4.2012
Пользователь №: 148348



Добрый вечер!!! Господа ВК, помогите, пожалуйста, разобраться мне с очередным вопросом. Ситуация следующая:Здание существующее. (реконструкция) В здании запроектирована система В2 с 12 пк, соответственно у меня 2 ввода водопровода В1(Изначально был один ввод) так как изменения, мне нужно переделывать наружные сети. Вот что касается их, у меня от кольцевого наружного водопровода, идет одна нитка В1, заходит в одно здание и затем в мое здание, могу ли я подключиться к ней? расстояние от точки подключения до здания 50 м. На наружных сетях нужно установить 2 ПГ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
Михаил I
сообщение 11.10.2014, 7:33
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Раз 2 ввода, то нужно их кольцевать, а значит:

СП 31 п.11.5
Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.

Считаю, что нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proectabok
сообщение 10.11.2014, 13:59
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 18.10.2012
Пользователь №: 167157



Добрый вечер проектировщики. Помогите пожалуйста разобраться со следующим вопросом: У меня производственное здание для которого необходим производственный водопровод (оборотное водоснабжение) и наружное пожаротушение. Заказчик в целях экономии хочет объединить эти две системы и поставить одну группу насосов.
Могу ли я ссылаясь на п.8.5. СНиП наружный водопровод и 8.4. СП 8.13130.2009 сделать объединенную сеть тупиковую до 200м с одной группой насосов, которая удовлетворит требованиям и по пожару и по сети оборотного водоснабжения. И как назвать сеть с напором 60м-низкое или высокое давление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 11:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных