|
  |
Подключение к вводу перед насосной |
|
|
|
16.10.2014, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 14.10.2014
Из: Москва
Пользователь №: 247679

|
Имеется проект, прошедший экспертизу. Мне нужно его доработать всвязи с изменениями в нем. Перед насосной имеется 2 подключения к вводу, которые снабжают водой подвал и 1 этаж. Скажите, это допустимо? Ведь весь напор из городской сети (а он всего 10м) будет уходить в насосную, на снабжение водой верхних этажей.
|
|
|
|
|
16.10.2014, 14:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Между вводом и насосами не должно быть никаких подключений.
|
|
|
|
|
17.10.2014, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979

|
Цитата(MEX-74 @ 16.10.2014, 14:38)  Между вводом и насосами не должно быть никаких подключений. Что за глупость? Как же тогда делать зонные сисьемы? А в этом случае именно они и делаются. Подкючений не должно быть между вводом и ВОДОМЕРНЫМ УЗЛОМ, и то ответления на чисто противопожарные нужды можно делать.
|
|
|
|
|
18.10.2014, 5:51
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
если диаметр ввода обеспечивает расходы верхних этажей, подвала и 1 этажа, смело подключайтесь. если, при зауженном вводе, есть опасения подсоса воздуха при открытии кранов подвала , то поставьте еще обратные клапаны на ответвления.
|
|
|
|
|
18.10.2014, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
SV_vrn Цитата Что за глупость? Как же тогда делать зонные системы? А в этом случае именно они и делаются. Может я не настолько опытен, но ни разу зонирования по такой схеме не встречал. Точнее встречал, водоснабжение склада объединенного с противопожарным, там как раз ввод был 80 от него ответвление 32 а после этого пожарная насосная установка переходит с 80 на 100. Тут не то что я против был, заказчик нам поручил за той проектной фирмой, которая это решение применила, всё переделать. Вот что думаю по этому поводу, чисто логически. За манометром между водомерным узлом и насосной установкой в своё время очень внимательно наблюдал, причем неоднократно, т.к. не один микрорайон высоток запустили, настраивали реле сухого хода. Очень любопытно стрелка прыгает во время пуска насоса, почти до 0 иногда, кратковременно, при том что на вводе 30. Выставляли задержку естественно. Именно поэтому думаю, что потребители этого ответвления, между насосом и водомерным узлом будут особенно рады когда струя воды у них будет прыгать. Водомер с фильтром и так сопротивление создает, а тут еще и непонятный расход. Есть еще проблема - если насосная установка еще и противопожарная то эта ветка даже с обратным клапаном снижает надежность. Так что автор темы вполне правильно встревожился.
Сообщение отредактировал MEX-74 - 18.10.2014, 12:27
|
|
|
|
|
18.10.2014, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
..заглючил форум, повтор.
Сообщение отредактировал MEX-74 - 18.10.2014, 12:26
|
|
|
|
|
19.10.2014, 11:55
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(MEX-74 @ 16.10.2014, 15:38)  Между вводом и насосами не должно быть никаких подключений. Цитата(MEX-74 @ 18.10.2014, 13:25)  Может я не настолько опытен, но ни разу зонирования по такой схеме не встречал. Ну так давайте разберем схемы зонирования, которые вы встречали, выкладывайте. Посмотрим, чем они от предложенной отличаются.
|
|
|
|
|
19.10.2014, 12:34
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Viarina @ 16.10.2014, 14:30)  Имеется проект, прошедший экспертизу. Мне нужно его доработать всвязи с изменениями в нем. Перед насосной имеется 2 подключения к вводу, которые снабжают водой подвал и 1 этаж. Скажите, это допустимо? Ведь весь напор из городской сети (а он всего 10м) будет уходить в насосную, на снабжение водой верхних этажей. Считать гидравлику надо. При максимальном расходе давление на всасе насосов должно быть не менее 5м. см.пп.12.13 Вообщем-то это стандартная схема. "Весь напор уходить" - это фраза для гуманитариев. Посчитайте потери на вводе при максимальных расходах.
|
|
|
|
|
19.10.2014, 17:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Dmitry_vk Цитата Ну так давайте разберем схемы зонирования, которые вы встречали, выкладывайте. Демагогию разводить не будем, кратко - все зоны с насосными установками. Давление в каждой системе регулирует связка: пневмобак, реле, насос. Я в 80-е еще не проектировал, начал в 2000-е, а в гражданское еще позже пришел. Сегодняшние требования арендаторов 1-ых этажей и подвалов офисных и жилых зданий давление 2,5-3 Бар у водоразборных точек. Среднестатистические Арендаторы - сауны с бабами, мужские спа-салоны, кафе, фитнесс клубы, стоматологии, пивные розливы, практически везде они у себя ставят установки водоподготовки с обратным осмосом или с другим фильтрованием, где сформировались такие требования по напору. Кстати в новых СП крайне рекомендуют минимальное давление 2 бар верхних точек. Не знаю что хотели сказать проектировщики которые для 10 метров на вводе выделили зону я не знаю, у водомера фильтр считается его потери по паспорту в 3-х кратном размере (умеренно загрязненная сетка) + потери водомер. Что там от 10-ти метров останется? а что там перед насосом подающим верхние этажи получилось? наверное бак нарисовался, так?
Сообщение отредактировал MEX-74 - 19.10.2014, 17:25
|
|
|
|
|
19.10.2014, 17:39
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(MEX-74 @ 19.10.2014, 18:15)  Dmitry_vk Демагогию разводить не будем, кратко - все зоны с насосными установками. Давление в каждой системе регулирует связка: пневмобак, реле, насос. Я в 80-е еще не проектировал, начал в 2000-е, а в гражданское еще позже пришел. Сегодняшние требования арендаторов 1-ых этажей и подвалов офисных и жилых зданий давление 2,5-3 Бар у водоразборных точек. Среднестатистические Арендаторы - сауны с бабами, мужские спа-салоны, кафе, фитнесс клубы, стоматологии, пивные розливы, практически везде они у себя ставят установки водоподготовки с обратным осмосом или с другим фильтрованием, где сформировались такие требования по напору. Кстати в новых СП крайне рекомендуют минимальное давление 2 бар верхних точек. Не знаю что хотели сказать проектировщики которые для 10 метров на вводе выделили зону я не знаю, у водомера фильтр считается его потери по паспорту в 3-х кратном размере (умеренно загрязненная сетка) + потери водомер. Что там от 10-ти метров останется? а что там перед насосом подающим верхние этажи получилось? наверное бак нарисовался, так? Так я схемы спрашивал, а вы демагогию. При чем здесь 80-е? СП рекомендует 20 м, а в СНиПе прописано меньше. По какому документу проектирует девушка? Без этой информации ответ можно или нет - демагогия. А вот заявления, что так нельзя - опрометчивые, мягко говоря.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|