> Наружная напорная К-1, Наружная напорная К-1
Ruslan79
сообщение 21.10.2014, 15:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 25.8.2010
Пользователь №: 69597



Добрый день Коллеги!
В начале разработки проекта напорной канализации К-1 возник следующий вопрос . Трасса будет прокладываться волнами, где направленное бурение, где-то по уклону.
На вершине каждой волны должны стоять КНС или в конце каждой полной волны, т.е. под напорам верх потом по уклону вниз в КНС и т.д. далее. Какие требования? Или можно одной КНС если напора хватает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 21.10.2014, 16:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Ruslan79 @ 21.10.2014, 15:22) *
Добрый день Коллеги!
В начале разработки проекта напорной канализации К-1 возник следующий вопрос . Трасса будет прокладываться волнами, где направленное бурение, где-то по уклону.
На вершине каждой волны должны стоять КНС или в конце каждой полной волны, т.е. под напорам верх потом по уклону вниз в КНС и т.д. далее. Какие требования? Или можно одной КНС если напора хватает?
Можно одной КНС, если напора хватает. Но если есть какие-либо сомнения, то выложьте профиль.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 22.10.2014, 8:15
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Ruslan79 @ 21.10.2014, 15:22) *
Добрый день Коллеги!
В начале разработки проекта напорной канализации К-1 возник следующий вопрос . Трасса будет прокладываться волнами, где направленное бурение, где-то по уклону.
На вершине каждой волны должны стоять КНС или в конце каждой полной волны, т.е. под напорам верх потом по уклону вниз в КНС и т.д. далее. Какие требования? Или можно одной КНС если напора хватает?

Напорные трубопроводы канализации следует проектировать с соблюдением требований пп.4.11-4.12 СНиП 2.04.03-85. На напорных трубопроводах в необходимых случаях надлежит предусматривать установку задвижек, вантузов и выпусков в колодцах. Уклон напорных трубопроводов по направлению к выпуску следует принимать не менее 0,001. Диаметр выпусков следует назначать из условия опорожнения участка трубопроводов в течение не более 3 ч. Отвод сточной воды, выпускаемой из опорожняемого участка, надлежит предусматривать без сброса в водный объект, в специальную камеру (колодец) с последующей перекачкой в канализационную сеть или с вывозом сточных вод автоцистерной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных