Цитата(Ruslan79 @ 21.10.2014, 15:22)

Добрый день Коллеги!
В начале разработки проекта напорной канализации К-1 возник следующий вопрос . Трасса будет прокладываться волнами, где направленное бурение, где-то по уклону.
На вершине каждой волны должны стоять КНС или в конце каждой полной волны, т.е. под напорам верх потом по уклону вниз в КНС и т.д. далее. Какие требования? Или можно одной КНС если напора хватает?
Напорные трубопроводы канализации следует проектировать с соблюдением требований пп.4.11-4.12 СНиП 2.04.03-85. На напорных трубопроводах в необходимых случаях надлежит предусматривать установку задвижек, вантузов и выпусков в колодцах. Уклон напорных трубопроводов по направлению к выпуску следует принимать не менее 0,001. Диаметр выпусков следует назначать из условия опорожнения участка трубопроводов в течение не более 3 ч. Отвод сточной воды, выпускаемой из опорожняемого участка, надлежит предусматривать без сброса в водный объект, в специальную камеру (колодец) с последующей перекачкой в канализационную сеть или с вывозом сточных вод автоцистерной.