Какая допускается выдержка времени при срабатывании защиты? насколько помню для паровых котлов допускается 10с по уровню и по разрежению? остальные должны срабатывать мгновенно. А где это прописано? В каком-то нормативном документе или в инструкциях на котлы? Не смог найти инфы по этому поводу huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 23.10.2014, 5:01
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(lentyai @ 22.10.2014, 21:43) *
срабатывать мгновенно.

Что значит "мгновенно"?
Это то же самое, что и "Ойкнуть" не успел"? rolleyes.gif
Одна миллисекунда? Двадцать?

Если говорить о "прекращении подачи газа", то только газовые клапаны "вправе" закрываться в течение 1 секунды.

Думаю, что лучше использовать слова "без задержки" (специально устанавливаемой).

Величину допустимой задержки можно найти только в документах изготовителя котла (ИЭ, РЭ).

Сообщение отредактировал tiptop - 23.10.2014, 5:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 23.10.2014, 8:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(lentyai @ 22.10.2014, 21:43) *
Какая допускается выдержка времени при срабатывании защиты? насколько помню для паровых котлов допускается 10с по уровню и по разрежению? остальные должны срабатывать мгновенно. А где это прописано? В каком-то нормативном документе или в инструкциях на котлы? Не смог найти инфы по этому поводу huh.gif

Раньше была задержка 25 с по уровню и 10 с по разрежению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WRybkin
сообщение 23.10.2014, 10:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907



Цитата(lentyai @ 22.10.2014, 20:43) *
Какая допускается выдержка времени при срабатывании защиты? насколько помню для паровых котлов допускается 10с по уровню и по разрежению? остальные должны срабатывать мгновенно. А где это прописано? В каком-то нормативном документе или в инструкциях на котлы? Не смог найти инфы по этому поводу huh.gif

В техническом описании щита ЩК-2. Там такое реле времени на эти параметры стояло.
В КСУ и КСУМах можно было задавать это время перемычками. Мне так кажется.
А вообще в разных котельных по желанию начальника котельной или по результатам пуско-наладочных работ составляется карта аварийных уставок с указанием граничных параметров и задержек срабатывания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 23.10.2014, 13:33
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Лыткин @ 23.10.2014, 9:48) *
Раньше была задержка 25 с по уровню и 10 с по разрежению.

Не-е. У меня раньше было "12 с". wink.gif

Прикрепленный файл  DE_6_5_14_karta_ab.png ( 4,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12


to lentyai

Узнавайте это у изготовителя котла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 26.10.2014, 11:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



т.е. нормативных требований нет, только указания производителя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 19:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных