Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: выдержка времени при срабатывании защиты
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
lentyai
Какая допускается выдержка времени при срабатывании защиты? насколько помню для паровых котлов допускается 10с по уровню и по разрежению? остальные должны срабатывать мгновенно. А где это прописано? В каком-то нормативном документе или в инструкциях на котлы? Не смог найти инфы по этому поводу huh.gif
tiptop
Цитата(lentyai @ 22.10.2014, 21:43) *
срабатывать мгновенно.

Что значит "мгновенно"?
Это то же самое, что и "Ойкнуть" не успел"? rolleyes.gif
Одна миллисекунда? Двадцать?

Если говорить о "прекращении подачи газа", то только газовые клапаны "вправе" закрываться в течение 1 секунды.

Думаю, что лучше использовать слова "без задержки" (специально устанавливаемой).

Величину допустимой задержки можно найти только в документах изготовителя котла (ИЭ, РЭ).
Лыткин
Цитата(lentyai @ 22.10.2014, 21:43) *
Какая допускается выдержка времени при срабатывании защиты? насколько помню для паровых котлов допускается 10с по уровню и по разрежению? остальные должны срабатывать мгновенно. А где это прописано? В каком-то нормативном документе или в инструкциях на котлы? Не смог найти инфы по этому поводу huh.gif

Раньше была задержка 25 с по уровню и 10 с по разрежению.
WRybkin
Цитата(lentyai @ 22.10.2014, 20:43) *
Какая допускается выдержка времени при срабатывании защиты? насколько помню для паровых котлов допускается 10с по уровню и по разрежению? остальные должны срабатывать мгновенно. А где это прописано? В каком-то нормативном документе или в инструкциях на котлы? Не смог найти инфы по этому поводу huh.gif

В техническом описании щита ЩК-2. Там такое реле времени на эти параметры стояло.
В КСУ и КСУМах можно было задавать это время перемычками. Мне так кажется.
А вообще в разных котельных по желанию начальника котельной или по результатам пуско-наладочных работ составляется карта аварийных уставок с указанием граничных параметров и задержек срабатывания.
tiptop
Цитата(Лыткин @ 23.10.2014, 9:48) *
Раньше была задержка 25 с по уровню и 10 с по разрежению.

Не-е. У меня раньше было "12 с". wink.gif

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

to lentyai

Узнавайте это у изготовителя котла.
lentyai
т.е. нормативных требований нет, только указания производителя?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.