Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Нейтраль при подключении электродвигателя
lis74
сообщение 24.10.2014, 11:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 176836



Вопрос общего характера.
При подключении АД 380 В в звезду Нейтраль не нужна. Но если взять УЗО для защиты двигателя и посмтреть схему, то согласно этой схеме они предлагают к средней точке звезды подключить нейтраль, проходлящую через УЗО.
Вопрос в следующем, почему производители не рекомендуют подключать нейтраль? Ведь в случае потери фазы питания с нейтралью движку будет легче работать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
phisik
сообщение 24.10.2014, 11:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 72825



В случае потери фазы должна сработать защита и отключить двигатель...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 24.10.2014, 11:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



1 при исправных и правильно намотаных обмотках ток по нейтрали не течет... если будет перекос фаз, либо пропадание фазы, кз в обмотке - тогда появится ток. На этом принципе построены некоторые блоки защиты АД.
2 работа на 2 фазах - смерть для АД со временем..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lis74
сообщение 24.10.2014, 12:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 176836



Работа на 2х фазах смерть беспорно.
Но если будет нейтраль в средней точки, то на каждую обмотку будет 220В а не 180 (если нет нейтрали). Следовательно движку будет проще продержатьяс до срабатывания защиты. =)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 24.10.2014, 15:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1371
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Если смотреть с точки зрения высокой науки, то при подключенной нейтрали через двежок текут токи всех гармонических составляющмх синусоиды, а при отключенной только нечетные, наверно это что то значит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 24.10.2014, 16:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



А некоторые нейтраль двигателя на землю садят, при питании двигателя от ПЧ. Правда один раз только )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lis74
сообщение 24.10.2014, 19:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 176836



Про работу от ПЧ понятно, никакой земли в средней точке быть не должно.
А при работе от сети так и не ясно как влияет неййтраль в средней точке земли на работу движка. Может всё дело в работе в аварийных ситуациях?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 24.10.2014, 20:35
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Двигателей с абсолютно идентичными обмотками не существует. Сеть никогда не бывает идеальной. Какая-то асимметрия фаз есть всегда. При занулённой средней точке асимметрия токов в обмотках будет повторять асимметрию напряжений. Без зануления, свободная средняя точка самобалансируется по центру треугольника реальных напряжений, токи в обмотках выравниваются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
spectrum48k
сообщение 24.10.2014, 21:25
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 18.1.2014
Пользователь №: 220026



Цитата(Сергей Валерьевич @ 24.10.2014, 11:59) *
1 при исправных и правильно намотаных обмотках ток по нейтрали не течет... если будет перекос фаз, либо пропадание фазы, кз в обмотке - тогда появится ток. На этом принципе построены некоторые блоки защиты АД.
2 работа на 2 фазах - смерть для АД со временем..


2 фазы=Ад для АД за 60сек) доказано доблестной службой эксплуатации КНС)) (75кВт)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 24.10.2014, 23:31
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(lis74 @ 24.10.2014, 12:15) *
Но если взять УЗО для защиты двигателя и посмтреть схему, то согласно этой схеме они предлагают к средней точке звезды подключить нейтраль, проходлящую через УЗО.

Кто это они? Забейте и не слушайте. Ни двигателю, ни УЗО подключение нейтрали к двигателю не нужно, один вред. Только не забудьте подключить PE к корпусу двигателя.
Нейтраль вам понадобится только для подключения катушки контактора 220В.
После монтажа можете проверить срабатывание УЗО, подключив маломощную нагрузку (паяльник, лампочку 10-25Вт) между фазной клеммой и корпусом двигателя, сымитировав тем самым утечку на корпус.
Трёхфазное УЗО работает по принципу контроля равенства нулю суммы токов во всех трёх фазах и в нейтрали. Если нейтраль в нагрузке не используется - что с того? Сумма фазных токов всё равно должна быть равна нулю. Если не ноль - значит, образовалась утечка и необходимо отключить нагрузку.

Сообщение отредактировал Kotlovoy - 24.10.2014, 23:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 1.11.2014, 9:28
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181



Наверное топик-стартер перепутал УЗО с обычным реле тока в нулевом проводе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lis74
сообщение 1.11.2014, 15:05
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 176836



ничего не перепутал.
набери узо для АД и посмотри предлагаемые производителем узо схемы подключения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 1.11.2014, 16:15
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181



Не могу найти unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
spectrum48k
сообщение 1.11.2014, 21:27
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 18.1.2014
Пользователь №: 220026



Цитата(Михайло @ 1.11.2014, 15:15) *
Не могу найти unsure.gif

Действительно. Мне стало любопытно и я нашел схему у овнА. В документе, описывающем схему подключения и в самом деле помимо 3х фаз используется четвертый полюс двигателя непонятного функционала без обозначения)

Сообщение отредактировал spectrum48k - 1.11.2014, 21:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 3.11.2014, 12:33
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181



УЗОТЭ от фирмы Овен? Это не УЗО.
Не рекомендую использовать УЗОТЭ, ибо нарушите правила электробезопасности. Это устройство некорректное, а схема в документации не соответствует отечественным и международным нормам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 4.11.2014, 6:53
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181



Хотя может правда четвертый полюс - это не корпус, а именно нейтраль обмоток??? Никогда бы не догадался! newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 5:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных