> Диафрагма у пожкрана
Rylskaya
сообщение 27.10.2014, 11:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033



Всем добрый день. Скажите ,пожалуйста, сейчас по ДБН В.2.5-64 п. 8.6 для снижения давления у ПК написано нужно ставить устройство (регулятор давления). Так теперь возле ПК , если нужно то ставить не диафрагму, а регулятор давления или можно и диафрагму. А если регулятор, то где его ставить в шкафчиках места мало
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 2.11.2014, 14:54
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Зто за ДБН, если есть СП.10 п.4.1.7
П р и м е ч а н и е — При давлении у пожарных кранов более 0,4 МПа между пожарным клапаном и соедини-
тельной головкой следует предусматривать установку диафрагм, снижающих избыточное давление. Допускается
устанавливать диафрагмы с одинаковым диаметром отверстий на 3 — 4 этажа здания.

Заклинит ваш регулятор, закроет сечение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 2.11.2014, 15:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Михаил I @ 2.11.2014, 14:54) *
Зто за ДБН, если есть СП.10 п.4.1.7
П р и м е ч а н и е — При давлении у пожарных кранов более 0,4 МПа между пожарным клапаном и соедини-
тельной головкой следует предусматривать установку диафрагм, снижающих избыточное давление. Допускается
устанавливать диафрагмы с одинаковым диаметром отверстий на 3 — 4 этажа здания.

Заклинит ваш регулятор, закроет сечение.

Иногда в отдельных системах ВПВ приходится ставить и регуляторы для исполнения СП10, 4.1.7 ,абз. 2(2шт,на случай если у одного пилотник заклинит), и диафрагмы для непревышения 40м.вод.ст у ПК .
ДБН-это не в РФ.

Сообщение отредактировал BTS - 2.11.2014, 15:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rylskaya
сообщение 3.11.2014, 15:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033



ДБН - это в Украине
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 5.11.2014, 10:48
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Rylskaya @ 27.10.2014, 11:22) *
Всем добрый день. Скажите ,пожалуйста, сейчас по ДБН В.2.5-64 п. 8.6 для снижения давления у ПК написано нужно ставить устройство (регулятор давления). Так теперь возле ПК , если нужно то ставить не диафрагму, а регулятор давления или можно и диафрагму. А если регулятор, то где его ставить в шкафчиках места мало

Ну устройством можно и диафрагму обозвать. Давление снижает. Вообще нормы так не пишут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных