Цитата(Михаил I @ 2.11.2014, 14:54)

Зто за ДБН, если есть СП.10 п.4.1.7
П р и м е ч а н и е — При давлении у пожарных кранов более 0,4 МПа между пожарным клапаном и соедини-
тельной головкой следует предусматривать установку диафрагм, снижающих избыточное давление. Допускается
устанавливать диафрагмы с одинаковым диаметром отверстий на 3 — 4 этажа здания.
Заклинит ваш регулятор, закроет сечение.
Иногда в отдельных системах ВПВ приходится ставить и регуляторы для исполнения СП10, 4.1.7 ,абз. 2(2шт,на случай если у одного пилотник заклинит), и диафрагмы для непревышения 40м.вод.ст у ПК .
ДБН-это не в РФ.