> Водяное пожаротушение на нефтедобывающих установках, Водяное пожаротушение на нефтедобывающих установках
ssaranec
сообщение 1.11.2014, 13:43
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.9.2011
Пользователь №: 123529



Всем доброго времени суток. Проектируем установку предварительного сброса воды (УПСВ) на месторождении в Нефтеюганском районе. Установка представляет собой отдалённо расположенную площадку (примерно 70х50м) с блок-боксами (без постоянного присутствия персонала). Согласно ВНТП3-85 п.6.38 противопожарное водоснабжение на такого рода площадках не требуется, только первичными средствами. Цитирую: «Пожаротушение только первичными средствами должно предусматриваться на объектах, размещаемых вне территории ЦПС: УПС, расположенных на ДНС и отдельно стоящих». Вроде бы все ясно, но эксперт утверждает, что данный пункт идет в разрез ФЗ 123 ст.99 «Производственные объекты должны обеспечиваться наружным противопожарным водоснабжением (противопожарным водопроводом, природными или искусственными водоемами)…..» , а так как ФЗ был утвержден гораздо позднее, он является ключевым и вообще, т.к. ВНТП3-85 не входит в перечень нормативных документов обязательного применения……, то и не является руководством к принятию проектных решений (хоть и действует).
Есть ли какой нибудь современный нормативный документ на который можно опереться при проектировании пожаротушения нефтедобывающих установок (к слову СП 8.13130.2009 и ВУПП-88 не относятся к данному производству).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 3.11.2014, 15:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Эксперт, увы, прав. ФЗ-123 устанавливает минимальные обязательные требования по пожарной безопасности, и никакой другой нормативный документ ему противоречить не должен. То, что в этот ФЗ напихали много лишней конкретики - это уже другой вопрос.

Что насчёт "расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф5 категорий А, Б и В по пожарной и взрывопожарной опасности объемом не более 500 кубических метров"? Какая категория у блок-боксов? Полагаю, теоретически, можно попробовать апеллировать к суммарному их объёму (если он меньше 500 м3).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssaranec
сообщение 5.11.2014, 8:23
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.9.2011
Пользователь №: 123529



Спасибо. Блок-боксы разных категорий (А, В, Д). Расположены с противопожарными разрывами, но критерий «отдельно стоящие сооружения» врятли можно к ним отнести (50м между ними нет). Суммарный объем действительно далеко менее 500м3, попробую этим фактом апеллировать, ну чувствую что не прокатит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 20:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных