ssaranec
Всем доброго времени суток. Проектируем установку предварительного сброса воды (УПСВ) на месторождении в Нефтеюганском районе. Установка представляет собой отдалённо расположенную площадку (примерно 70х50м) с блок-боксами (без постоянного присутствия персонала). Согласно ВНТП3-85 п.6.38 противопожарное водоснабжение на такого рода площадках не требуется, только первичными средствами. Цитирую: «Пожаротушение только первичными средствами должно предусматриваться на объектах, размещаемых вне территории ЦПС: УПС, расположенных на ДНС и отдельно стоящих». Вроде бы все ясно, но эксперт утверждает, что данный пункт идет в разрез ФЗ 123 ст.99 «Производственные объекты должны обеспечиваться наружным противопожарным водоснабжением (противопожарным водопроводом, природными или искусственными водоемами)…..» , а так как ФЗ был утвержден гораздо позднее, он является ключевым и вообще, т.к. ВНТП3-85 не входит в перечень нормативных документов обязательного применения……, то и не является руководством к принятию проектных решений (хоть и действует).
Есть ли какой нибудь современный нормативный документ на который можно опереться при проектировании пожаротушения нефтедобывающих установок (к слову СП 8.13130.2009 и ВУПП-88 не относятся к данному производству).
Sindarkon
Эксперт, увы, прав. ФЗ-123 устанавливает минимальные обязательные требования по пожарной безопасности, и никакой другой нормативный документ ему противоречить не должен. То, что в этот ФЗ напихали много лишней конкретики - это уже другой вопрос.

Что насчёт "расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф5 категорий А, Б и В по пожарной и взрывопожарной опасности объемом не более 500 кубических метров"? Какая категория у блок-боксов? Полагаю, теоретически, можно попробовать апеллировать к суммарному их объёму (если он меньше 500 м3).
ssaranec
Спасибо. Блок-боксы разных категорий (А, В, Д). Расположены с противопожарными разрывами, но критерий «отдельно стоящие сооружения» врятли можно к ним отнести (50м между ними нет). Суммарный объем действительно далеко менее 500м3, попробую этим фактом апеллировать, ну чувствую что не прокатит.