> Viessmann Vitorond 200 (700kw), коды неисправностей для этово котла
arturas52
сообщение 2.11.2014, 13:15
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 2.11.2014
Пользователь №: 249579



Помогите найти коды неисправностей для vissmann vitorond 200 .контролер показывает С4,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 2.11.2014, 15:21
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(arturas52 @ 2.11.2014, 13:15) *
контролер показывает С4,

А что за "контролер"?

У Vitotronic 100 GC1 есть "C4":

Неисправность связи модуля расширения функциональных возможностей 0 ‐ 10 В.

Проверить подключения и кабели, при необходимости заменить модуль расширения функциональных возможностей (см. стр.172).
Без модуля расширения функциональных возможностей: настроить код "9d:0"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 2.11.2014, 15:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Viessmann применяет контроллеры Vitotronic 100 на котлах и Vitotronic 300 для каскадного управления
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 2.11.2014, 16:07
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Shiling @ 2.11.2014, 15:34) *
Viessmann применяет контроллеры Vitotronic 100 на котлах и Vitotronic 300 для каскадного управления

Вы хотите сказать, что этот контроллер управляет котлами?

Прикрепленный файл  VitotronicGW2.jpg ( 16,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 17:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных