Цитата(arturas52 @ 2.11.2014, 13:15) 

контролер показывает  С4,
А что за "контролер"?
У Vitotronic 100 GC1 есть "C4":
Неисправность связи модуля расширения функциональных возможностей 0 ‐ 10 В.
Проверить подключения и кабели, при необходимости заменить модуль расширения  функциональных возможностей (см. стр.172).
Без модуля расширения функциональных возможностей: настроить код "9d:0"