Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Компенсаторы на полипропилене, будет ли работать схема ?
cRAB
сообщение 14.11.2014, 16:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 9.11.2010
Пользователь №: 80253



Сразу напишу, схема была с разрывами, но занимала много места по ширине, поэтому я убрал разрывы и теперь в некоторых местах происходит наложение, но думаю "прочитать" ее можно без проблем.

Схема отопления:
- трубы из армированного полипропилена, D 20x2,8;
- температура 90/70 С;
- размеры помещения для которых показана схема ниже: 10х10 м

Схему еще можно (и наверное нужно) изменить, но не глобально. Все компенсаторы рассчитывались и наверняка останутся.

ВОПРОСЫ:
1) На схеме не реализован слив между П-образными компенсаторами, как наименьшими потерями это сделать, то есть какие полипропиленовые элементы применить ?
2) Возможно ли будет запустить такую схему без воздушников между П-образниками ? Если НЕТ, то ставить воздушники нужно на каждом участке между компенсаторами ?

З.Ы.: интересуют любые замечания и предложения по данной схеме отопления.



Сообщение отредактировал cRAB - 14.11.2014, 16:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 14.11.2014, 17:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Чем обосновано расстояние между компенсаторами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cRAB
сообщение 14.11.2014, 17:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 9.11.2010
Пользователь №: 80253



Цитата(BIONDER @ 14.11.2014, 16:01) *
Чем обосновано расстояние между компенсаторами?

Считалось по методике производителя полипропиленовых труб. Расчет выполнял не я и насколько он правильный тоже сказать к сожалению не могу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tempira
сообщение 14.11.2014, 17:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 28.8.2012
Пользователь №: 161341



1. По мне так сливы не обязательно, если только вы трубы не заморозите, зачем вам сливать систему?
а если сливать тогда тройник с резьбой и наварачивайте кран
2. воздушники тоже не нужны, где-то написано до Д<50 воздушники не обязательны, все продавится давлением
p.s. если вы все это для себя делаете если кому-то то лучше поставить и воздушники с ливы обойдется все за копейки

вообще на 10 метрах 3 компенсатора не много????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 14.11.2014, 22:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1289
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(tempira @ 14.11.2014, 17:11) *
2. воздушники тоже не нужны, где-то написано до Д<50 воздушники не обязательны, все продавится давлением

Если не затруднит, не могли бы найти и и указать где это написано, очень интересно!!!

Сообщение отредактировал А.В. - 14.11.2014, 22:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 14.11.2014, 23:32
Сообщение #6


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50328
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Знать бы ещё давлением чего - цены бы не было этой информации)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 15.11.2014, 0:10
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Для 20 трубы PPR Stabi (армированной) допустимая длина без компенсации при вашей температуре - 9м. У вас же 10 м и углы, т.е. компенсаторы. Дополнительные компенсаторы не требуются.
Возможно расчёты производились для нестабилизированной трубы ППР, которая расширяется в 3 раза больше

Сообщение отредактировал jota - 15.11.2014, 0:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cRAB
сообщение 15.11.2014, 19:39
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 9.11.2010
Пользователь №: 80253



Цитата(tempira @ 14.11.2014, 16:11) *
1. По мне так сливы не обязательно, если только вы трубы не заморозите, зачем вам сливать систему?
а если сливать тогда тройник с резьбой и наварачивайте кран
2. воздушники тоже не нужны, где-то написано до Д<50 воздушники не обязательны, все продавится давлением
p.s. если вы все это для себя делаете если кому-то то лучше поставить и воздушники с ливы обойдется все за копейки

вообще на 10 метрах 3 компенсатора не много????

1) Сливать на время когда котел будет отключен или для замены (ремонта) отдельных отопительных приборов.
2) Система делается "не для себя" =)
3) Да, 3 компенсаторы на 10 метрах многовато, но расчет как я писал делал не я и пересчитывать неохота.

Цитата(jota @ 14.11.2014, 23:10) *
Для 20 трубы PPR Stabi (армированной) допустимая длина без компенсации при вашей температуре - 9м. У вас же 10 м и углы, т.е. компенсаторы. Дополнительные компенсаторы не требуются.
Возможно расчёты производились для нестабилизированной трубы ППР, которая расширяется в 3 раза больше

Одно дело когда эти П-образные компенсаторы горизонтальные (например, в полу), а другое дело когда они вертикальные, так "продавить" воздух наверное намного сложнее.
Зачем я создал эту тему ? А затем, чтобы люди с опытом (монтажники например) подсказали:
"Да, эта схема в жизни не будет работать"
или
"Да, эта схема может быть запущена без воздушников и сливы тоже не объязательны".

P.S.: и спасибо всем кто уже отписался в данной теме.

Сообщение отредактировал cRAB - 15.11.2014, 19:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 15.11.2014, 21:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(cRAB @ 15.11.2014, 18:39) *
Одно дело когда эти П-образные компенсаторы горизонтальные (например, в полу), а другое дело когда они

Не нужны они. Нет компенсатора - нет проблемы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 15.11.2014, 22:23
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1289
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(cRAB @ 15.11.2014, 19:39) *
1) Сливать на время когда котел будет отключен или для замены (ремонта) отдельных отопительных приборов.
2) Система делается "не для себя" =)
3) Да, 3 компенсаторы на 10 метрах многовато, но расчет как я писал делал не я и пересчитывать неохота.


Одно дело когда эти П-образные компенсаторы горизонтальные (например, в полу), а другое дело когда они вертикальные, так "продавить" воздух наверное намного сложнее.
Зачем я создал эту тему ? А затем, чтобы люди с опытом (монтажники например) подсказали:
"Да, эта схема в жизни не будет работать"
или
"Да, эта схема может быть запущена без воздушников и сливы тоже не объязательны".

P.S.: и спасибо всем кто уже отписался в данной теме.

Ну вопрос про сливы у Вас звучит: как сделать, а не нужен или нет. Можно обойтись и без них, при очень уж большой необходимости можно разрезать трубу, а потом соединить муфтой - нет проблем, да и выдуть компрессором можно.
Воздушники у Вас есть там где они действительно необходимы - в двух местах (насколько я понял по схеме). Я думаю - работать система будет, по мощнее насосик. Кстати там некий tempira скорее всего попутал, в снипе Тепловые сети есть пункт в котором написано: " В узлах трубопроводов на ответвлениях до задвижек и в местных изгибах трубопроводов высотой менее 1 м устройства для выпуска воздуха можно не предусматривать" c Ду <50 (хотя может и скажет где это написано). По поводу компенсаторов - да не нужны они там.

Сообщение отредактировал А.В. - 15.11.2014, 22:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cRAB
сообщение 18.11.2014, 12:03
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 9.11.2010
Пользователь №: 80253



Вот что есть на данный момент:


На чертеже показаны неподвижные крепления, подписаны они как Н1...Н12.
Вопрос 1: нужны ли все неподвижные крепления показанные на чертеже ? И если нет, то напишите номера креплений какие бы вы убрали.

Если как написали выше несколько пользователей "компенсаторы не нужны", то вот какую изначально имеем задачу:


Термическое линейное расширение: 0,05 мм/м/°C
Минимальная температура монтажа: 5 °C
Максимальная температура теплоносителя: 90 °C
Длина трубы: 8 м (реально чуть меньше из-за отступов от стен)

Тогда максимальное удлинение трубы будет:
0,05 * (90-5) * 8 = 34 мм

то есть по 17 мм в каждую сторону.
Но это для Т1, для Т2 этот вылет будет меньше:
0,05 * (70-5) * 8 = 26 мм (13 мм в каждую сторону.)

Если НЕ ПРИМЕНЯТЬ компенсаторы, то нужно чтобы в углах помещения было пространство куда эта труба могла бы переместиться в случае максимального нагрева, то есть ее нужно "отодвинуть в плане" от стены на 200-250 мм.
Тогда конечно лучше применить П-образный или кольцевой компенсаторы, в количестве возможно даже 2 шт.
Место установки П-образного компенсатора (как я понимаю) лучше конечно выбрать посредине участка между двумя приборами отопления.

Вопрос 2: П-образный компенсатор будет закреплен с двух сторон неподвижными креплениями, нужны еще эти НК в местах подключения стояков как показано на 1-м рисунке данного сообщения ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 18.11.2014, 12:52
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1289
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



"то есть ее нужно "отодвинуть в плане" от стены на 200-250 мм" или на 20 - 25 мм?
Почему изначально нельзя было сделать ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ П-образный компенсатор на внутренней перегородке, которая видна у Вас на разрезе, поставив неподвижки на ответвлениях к отопительным приборам?

Сообщение отредактировал А.В. - 18.11.2014, 12:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cRAB
сообщение 18.11.2014, 14:52
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 9.11.2010
Пользователь №: 80253



Цитата(А.В. @ 18.11.2014, 11:52) *
"то есть ее нужно "отодвинуть в плане" от стены на 200-250 мм" или на 20 - 25 мм?
Почему изначально нельзя было сделать ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ П-образный компенсатор на внутренней перегородке, которая видна у Вас на разрезе, поставив неподвижки на ответвлениях к отопительным приборам?


Да, расчет правильный (20-25 мм), а я себе вбил в голову, что это сантиметры =)
Тогда перемещения вообще мизерные, если производитель не ошибся указав везде в инструкциях коэффициент 0,05.
Мое сообщение выше уже не могу отредактировать, короче там вместо 200-250 мм должно быть 20-25 мм.
Схему и расчеты делал другой человек, а я больше по тепловым сетям. Вот решил выложить схему и выяснить насколько она "рабочая", что в ней не так и как поступили бы другие проектировщики.
Впринципе уже несколько пользователей отписались (за что им и Вам огромное спасибо), "картина" более-менее ясна, но буду рад если еще кто-то еще напишет.

Сообщение отредактировал cRAB - 18.11.2014, 14:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cRAB
сообщение 21.11.2014, 10:14
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 9.11.2010
Пользователь №: 80253



И еще такой вопрос спрошу:
на картинке выше "Разрез (без компенсаторов)" нужны ли неподвижные опоры возле подключений ?
То есть непонятно при каких смещениях трубы в этих местах ставить неподвижки, а при каких нет.
Если в углах удлинение трубы 15 мм, то в местах подключений будет например 7 мм. Выдержат ли полипропиленовые соединия такое смещение и смогут "сыграть", или произойдет разрыв и вода потечет ?

Сообщение отредактировал cRAB - 21.11.2014, 10:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 5:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных